Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[41] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 16 lug 2011, 15:34

6367 ha scritto:Le bipasso 10/16 A sono idonee sino a 16 A. Quindi le puoi proteggere con un interruttore da 16 A, oppure da 13 A, o da 10 A, da 8 A, e via sempre meno.

Ok, grazie. :ok:
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[42] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 16 lug 2011, 15:48

Admin...come sempre perfetto.aggiungerei solo che in fase di progettazione sceglierei accuratamente il tipo di isolante del mio montante,epr o pvc.terrei conto dell'energia dissipata se ho una linea superiore ai 50mt e un coefficente di utilizzo pari a 0,7..il risparmio potrebbe impressionare.
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[43] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 16 lug 2011, 15:49

Già... :oops:

Mi stavo letteramente complivando la vita...

...grazie...
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

0
voti

[44] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 17 lug 2011, 21:49

Ma come si leggono le curve degli interruttori automatici????????????
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

0
voti

[45] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 lug 2011, 21:59

Intanto comincerei con il togliere un po' di punti di domanda, altrimenti non si vede niente :-|
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[46] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 18 lug 2011, 16:54

Ok...

Sto valutando la protezione da cto cto di linee elettriche ma ho problemi con la lettura delle curve di limitazione. Per ogni interruttore sono presenti più curve ma non capisco a cosa si riferiscono...
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

0
voti

[47] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 18 lug 2011, 17:00

Ah, e intanto che ci sono (domada in più, domanda in meno): mediante delle tabelle ho ricavato la corrente di ctocto a valle, nota quella a monte, ma mi risulta maggiore, cosa che mi puzza un po'...
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

0
voti

[48] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utente6367 » 18 lug 2011, 21:39

Per ogni interruttore sono presenti più curve ma non capisco a cosa si riferiscono...


Non è che si riferiscono a diverse In della medesima famiglia di interruttori?


cosa che mi puzza un po'...


In effetti.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[49] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 19 lug 2011, 20:10

Il secondo problema è stato risolto...

Il primo sospetto anch'io che si riferiscano alla In degli interruttori...

Grazie...
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32