Salve a tutti
il mio problema è il seguente: Impianto fotovoltaico da 100Kw ho installato un trasformatore da 120kVA coll YY 400/400V ha vuoto funziona , ma siccome il cavi di alimentazione lato enel sono stati divisi in due guaine (con anime di ferro qc di simile )questi creano una corrente nel neutro molto alta 40A.Misurando con una pinza amperometrica attorno alla guaina misuro una corrente di 22 A. Il mio cliente mi chiedeva se esisteva un modo per calcolare questo fenomeno o qualche sistema per risolvere il problema senza dover rifare tutto l'impianto.
problema fv
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[2] Re: problema fv
korag ha scritto: 120kVA coll YY 400/400V ha vuoto funziona
OK
korag ha scritto:
ma siccome il cavi di alimentazione lato enel sono stati divisi in due guaine
Spiegati meglio...oppure posta delle foto...
korag ha scritto:(con anime di ferro qc di simile )
Penso proprio che siano conduttori in alluminio.
korag ha scritto:
questi creano una corrente nel neutro molto alta 40A.Misurando con una pinza amperometrica attorno alla guaina misuro una corrente di 22 A.
e per che motivo?? E' più probabile che a valle del tuo impianto enel aveva utenze monofasi che stavano prelevando potenza...Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
[3] Re: problema fv
Allora vediamo se riesco ha spiegarmi meglio (non ho le foto
)
1 conduttori sono quattro 3 fasi più neutro
due fasi l2-l3 viaggiano dentro una guaina con il trafilo all'interno metallico
2 l1-n viaggiano in un'altra guaina con trafilo all'interno a 5-10 cm di distanza tra loro
3 Il carico del mio trasformatore e un trasformatore enel da palo carichi monofasi zero (a parte una piccola interfaccia che gestisce l'impianto)
4 misurando con una pinza amperometrica rms la corrente che circola nella guaina(immaginandola un conduttore) ottengo la misura di 22A;partendo dal fatto che il trasformatore funziona perfettamente, ho dedotto che ci sia un grosso problema di mutua induzione che mi crea uno scompenso di carico nelle tre fasi
grazie per la risposta
se ci sono altre curiosità sono sempre a disposizione
)1 conduttori sono quattro 3 fasi più neutro
due fasi l2-l3 viaggiano dentro una guaina con il trafilo all'interno metallico
2 l1-n viaggiano in un'altra guaina con trafilo all'interno a 5-10 cm di distanza tra loro
3 Il carico del mio trasformatore e un trasformatore enel da palo carichi monofasi zero (a parte una piccola interfaccia che gestisce l'impianto)
4 misurando con una pinza amperometrica rms la corrente che circola nella guaina(immaginandola un conduttore) ottengo la misura di 22A;partendo dal fatto che il trasformatore funziona perfettamente, ho dedotto che ci sia un grosso problema di mutua induzione che mi crea uno scompenso di carico nelle tre fasi
grazie per la risposta
se ci sono altre curiosità sono sempre a disposizione
0
voti
[5] Re: problema fv
Se misuri contemporaneamente la corrente di 2 fasi, o di 1 fase + il neutro, misuri la somma vettoriale delle correnti, solo se misuri contemporaneamente le 3 fai + il neutro misuri "la dispersione"
-

collineinfiore58
0 2 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 21 lug 2011, 11:40
0
voti
[6] Re: problema fv
40A per "mutua induzione" sono francamente una esagerazione.
L'inverter immette 3F+N oppure 3F puro?
Non è che è semplicemente una configurazione dell'inverter?
inoltre.... a trasformatore isolato, come si comporta l'impianto?
L'inverter immette 3F+N oppure 3F puro?
Non è che è semplicemente una configurazione dell'inverter?
inoltre.... a trasformatore isolato, come si comporta l'impianto?
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)