Buongiorno a tutti!
Volevo chiedervi:
Nel dimensionare un trasformatore trifase 400V./400V.
di isolamento per un impianto fotovoltaico
da 100 kW,
quali considerazioni devo fare?
Spesso si dice che tali impianti hanno un rendimento
con cosfi 1 e quindi basterebbe un trasformatore
da 100 kVA.
In realtà è così?
Oppure bisogna tener conto delle perdite
nei pannelli fotovoltaici e delle armoniche che
si vengono a creare?
Qualcuno ha esperienze in merito?
Grazie a tutti.
Dario.
Dimensionare un trasformatore per fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Le considerazioni che si posso fare sono:
effettivamente il cosfi è 1 perché un inverter non po' erogare energia reattiva infatti nelle industrie con impianti FV di un certo "peso"è necessario rivedere il rifasamento perché viene a modificarsi il rapporto tra energia attiva e reattiva prelevata dalla rete.
l'impianto FV è da 100 kWp in che condizioni le raggiungerà il picco di produzione?.....pochissime volte l'anno o forse mai (a seconda dell'installazione) e visto che il trasformatore è una macchina elettrica che può essere benissimo sovraccaricata (come quando e perché te lo deve dire il costruttore) un trafo da 100kVA può essere più che sufficiente per le tue esigenze.
effettivamente il cosfi è 1 perché un inverter non po' erogare energia reattiva infatti nelle industrie con impianti FV di un certo "peso"è necessario rivedere il rifasamento perché viene a modificarsi il rapporto tra energia attiva e reattiva prelevata dalla rete.
l'impianto FV è da 100 kWp in che condizioni le raggiungerà il picco di produzione?.....pochissime volte l'anno o forse mai (a seconda dell'installazione) e visto che il trasformatore è una macchina elettrica che può essere benissimo sovraccaricata (come quando e perché te lo deve dire il costruttore) un trafo da 100kVA può essere più che sufficiente per le tue esigenze.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Grazie per la risposta.
Buon lavoro.
Dario
Buon lavoro.
Dario
-

ilpoetastro
15 5 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)