Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dimensionare un trasformatore per fotovoltaico

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Dimensionare un trasformatore per fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 25 lug 2011, 13:19

Buongiorno a tutti!
Volevo chiedervi:
Nel dimensionare un trasformatore trifase 400V./400V.
di isolamento per un impianto fotovoltaico
da 100 kW,
quali considerazioni devo fare?
Spesso si dice che tali impianti hanno un rendimento
con cosfi 1 e quindi basterebbe un trasformatore
da 100 kVA.
In realtà è così?
Oppure bisogna tener conto delle perdite
nei pannelli fotovoltaici e delle armoniche che
si vengono a creare?
Qualcuno ha esperienze in merito?
Grazie a tutti.
Dario.
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00

0
voti

[2] Re: Dimensionare un trasformatore per fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 26 lug 2011, 9:26

Le considerazioni che si posso fare sono:
effettivamente il cosfi è 1 perché un inverter non po' erogare energia reattiva infatti nelle industrie con impianti FV di un certo "peso"è necessario rivedere il rifasamento perché viene a modificarsi il rapporto tra energia attiva e reattiva prelevata dalla rete.

l'impianto FV è da 100 kWp in che condizioni le raggiungerà il picco di produzione?.....pochissime volte l'anno o forse mai (a seconda dell'installazione) e visto che il trasformatore è una macchina elettrica che può essere benissimo sovraccaricata (come quando e perché te lo deve dire il costruttore) un trafo da 100kVA può essere più che sufficiente per le tue esigenze.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: Dimensionare un trasformatore per fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 26 lug 2011, 13:03

Grazie per la risposta.

Buon lavoro.

Dario
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti