devo posare un cavo di tipo fror lungo 200 m per alimentare un motore a 220v 6kW quanto deve essere la sezione del cavo? grazie
2
voti
Viene bello grosso. Ci sono due fattori che determinano la sezione di un cavo, quanto riscalda e quanta caduta di tensione ha ai suoi capi. Il riscaldamento dipende dal cavo, dal tipo di posa, dalla temperatura ambiente e dal carico, invece la massima caduta di tensione (normalmente si prende un 4%) dipende dalla corrente e dalla impedenza del cavo. Qui trovi le spiegazioni piu` dettagliate.
Questo articolo invece contiene svariati fogli excel per il calcolo dei cavi. Nel tuo caso essendo il cavo molto lungo, probabilmente la limitazione e` la massima caduta di tensione ammissibile. Proviamo a fare un po' di conti: 6 kW con una tensione monofase (e` monofase, vero?) di 220 V e un cos(phi) assunto di 0.85 da` una corrente di 32A.
Il 4% di 220 V e` 8.8V. Giusto per fare un primo conto, trascuro le cadute dovute alle componenti induttive, prendo solo quelle resistive. Per far cadere 8.8V al massimo con una corrente di 32A, il cavo deve avere una resistenza totale minore di 8.8V/32A=0.275 ohm. Il cavo e` lungo in tutto 400m, di rame con una resistivita` rho di 0.02 ohm mm^2/m (dato un po' a spanne, dipende dalla temperatura, ma e` solo per fare un conto iniziale).
Con questi dati si trova una sezione di S=rho l/(R)=29mm^2. Non credo che ci siano dei cavi FROR di quelle dimensioni, oltre a tutti i problemi di normativa (tipo di posa), protezioni...
Il foglio excel dell'articolo citato fornisce una sezione commerciale di 35mm^2
Questo articolo invece contiene svariati fogli excel per il calcolo dei cavi. Nel tuo caso essendo il cavo molto lungo, probabilmente la limitazione e` la massima caduta di tensione ammissibile. Proviamo a fare un po' di conti: 6 kW con una tensione monofase (e` monofase, vero?) di 220 V e un cos(phi) assunto di 0.85 da` una corrente di 32A.
Il 4% di 220 V e` 8.8V. Giusto per fare un primo conto, trascuro le cadute dovute alle componenti induttive, prendo solo quelle resistive. Per far cadere 8.8V al massimo con una corrente di 32A, il cavo deve avere una resistenza totale minore di 8.8V/32A=0.275 ohm. Il cavo e` lungo in tutto 400m, di rame con una resistivita` rho di 0.02 ohm mm^2/m (dato un po' a spanne, dipende dalla temperatura, ma e` solo per fare un conto iniziale).
Con questi dati si trova una sezione di S=rho l/(R)=29mm^2. Non credo che ci siano dei cavi FROR di quelle dimensioni, oltre a tutti i problemi di normativa (tipo di posa), protezioni...
Il foglio excel dell'articolo citato fornisce una sezione commerciale di 35mm^2
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
2
voti
Occhio anche alla posa: se è interrata il cavo FROR non va bene.
Saluti
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)