Mancanza di Interruttore Generale quadro elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ho la necessita' di progettare un quadro con 5 partenze separate ed alimentate da circuiti diversi . Quindi non posso mettere un interruttore generale per togliere tensione al quadro. Gli interruttori di alimentazione a monte del quadro distano circa 5 metri dal quadro stesso.E'possibile, quindi, realizzarlo?
0
voti
corrieri5 ha scritto:Ho la necessita' di progettare un quadro con 5 partenze separate ed alimentate da circuiti diversi . Quindi non posso mettere un interruttore generale per togliere tensione al quadro. Gli interruttori di alimentazione a monte del quadro distano circa 5 metri dal quadro stesso.E'possibile, quindi, realizzarlo?
L'interruttore generale sul quadro elettrico NON è obbligatorio e NON è richiesto da nessuna legge o norma tecnica. La legge e la norma richiedono un interruttore generale per l'impianto elettrico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ma non è questa la richiesta.... Corrieri5 ha chiesto se è obbligatorio avere un interruttore generale (magnetotermico, sezionatore, interruttore di manovra, ecc.) sul quadro elettrico, cosa del resto impossibile dato che arrivano 5 linee....
La risposta è che non è obbligatorio un interruttore generale sul quadro elettrico (neanche quelli a bordo macchina, dipende dagli accordi tra costruttore e committente) bensì che a monte ci sia un interruttore generale relativo a tutto l'impianto elettrico.
La risposta è che non è obbligatorio un interruttore generale sul quadro elettrico (neanche quelli a bordo macchina, dipende dagli accordi tra costruttore e committente) bensì che a monte ci sia un interruttore generale relativo a tutto l'impianto elettrico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
corrieri5 ha scritto:Grazie a tutti, quindi è sufficiente che sul quadro ci scriva:
"QUADRO IN TENSIONE"?
Meglio:
"QUADRO ELETTRICO ALIMENTATO DA PIU' LINEE"
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
corrieri5 ha scritto:Ho la necessita' di progettare un quadro con 5 partenze separate ed alimentate da circuiti diversi . Quindi non posso mettere un interruttore generale per togliere tensione al quadro. Gli interruttori di alimentazione a monte del quadro distano circa 5 metri dal quadro stesso.E'possibile, quindi, realizzarlo?
Sei riuscito a trovare un riscontro normativo?
Ho un caso analogo, quadro generale con a distanza di 5 metri nello stesso locale un quadro di distribuzione. Nel mio caso il quadro generale alimenta il quadro di distribuzione (alimentazione unica).. l'installatore mi chiede se è obbligatorio inserire un interruttore generale sul quadro di distribuzione?
Per lavorare in sicurezza, è possibile utilizzare l'interruttore nel Q.G. ma, a buon senso e per maggiore sicurezza (anche se ridondante) vorrei inserire nel quadro di distribuzione un interruttore generale..
cosa dice la normativa? Non ho trovato riferimenti
Grazie!
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Buonasera, agganciandomi al vostro problema, vorrei sapere la seguente cosa:
Impianto elettrico civile abitazione con interruttore generale MT al contatore, linea doppio isolamento, quadri tutti in pvc.
Il quadro elettrico incassato all'interno della casa, che ha un solo cavo di alimentazione FG7OR, ha 3 interruttori generali MTD parallelati sul quadro, (senza quindi un interruttore generale) in questo caso va bene sempre la scritta "attenzione quadro con più alimentazioni" oppure deve essere diversa ?
Grazie
Impianto elettrico civile abitazione con interruttore generale MT al contatore, linea doppio isolamento, quadri tutti in pvc.
Il quadro elettrico incassato all'interno della casa, che ha un solo cavo di alimentazione FG7OR, ha 3 interruttori generali MTD parallelati sul quadro, (senza quindi un interruttore generale) in questo caso va bene sempre la scritta "attenzione quadro con più alimentazioni" oppure deve essere diversa ?
Grazie
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 83 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)