salve . quesito da proporvi e vi ringrazio fin d'ora per quanti mi risponderanno.
devo installare un gruppo di continuita' da 20 kVA ingresso trifase e uscita monofase potete indicarmi che tipo di interruttori adoperare sia in ingresso che in uscita,se e giusto inserire dei differenziali anche sull'uscita,grazie.
gruppo di continuita'
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Per gli interruttori in ingresso e in uscita consiglio di vedere le raccomandazioni del costruttore di UPS. Per quanto riguarda l'uso di differenziali in uscita, dipende:
1 - se si vuole avere continuità di servizio mettere un differenziale è come darsi delle martellate sui piedi; meglio mettere un differenziale in ingresso del tipo in classe A e selettivo che interviene in caso di guasto sia dell'UPS che delle prese a valle, l'UPS va in isola e diventa un sistema IT.
2 - Per reti estese oppure nel caso che nessuno si preoccupi se l'UPS è intervenuto per un guasto, si utilizzano i differenziali a valle ma a questo punto è bene fare una bella distribuzione per evitare il disservizio di tanti PC.
1 - se si vuole avere continuità di servizio mettere un differenziale è come darsi delle martellate sui piedi; meglio mettere un differenziale in ingresso del tipo in classe A e selettivo che interviene in caso di guasto sia dell'UPS che delle prese a valle, l'UPS va in isola e diventa un sistema IT.
2 - Per reti estese oppure nel caso che nessuno si preoccupi se l'UPS è intervenuto per un guasto, si utilizzano i differenziali a valle ma a questo punto è bene fare una bella distribuzione per evitare il disservizio di tanti PC.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)