elettro » 22 ago 2011, 11:38
Beh...405....A...mah...forse 40.5A x fase con sistema trifase....
Scusa....comunque, con un voltmetro a quadro, verifica se la tensione concatenata sulle fasi è di fatto superiore al valore armonizzato di 400VAC....se superiore come media....siamo di fronte a un eventuale effetto ferranti, oppure a un problema di eccessiva potenza reattiva prodotta in loco.
Il valore VAC di 400 è di fatto il valore teorico, che si sa, non è quasi mai sostenibile in regime continuo dal fornitore energia, di solito si attesta sui 380 V.
Verifica i valori esatti.....
Se hai un analizzatore rete inserito a quadro, con lettura fattore di potenza, dovresti potere leggere se il valore 1 (fattore di potenza regolare, senza sfasamenti), oppure: valore negativo tipo - 0,9/capacitivo o 0,8 induttivo, e il valore totale del fattore di potenza, 1/0,9/0,7...etc etc....
E' chiaro che, con le ventole ed altro, non avrai un valore a 1, ma bensì un valore presumibile da 0,9/0,8...come fattore di potenza.
Se hai un sistema di rifasamento che eccede nella produzione di potenza reattiva erogata, avrai una sovratensione di rete il loco, in pratica, gli UPS andranno in allarme e conseguente protezione....
Una centralina rifasatrice automatica nova e programmabile, è auspicabile.....oppure, esistono costosi sistemi di livellamento/rettifica tensione di rete con trafo a torroide mobile con azionamento passo passo, peccato il prezzo....