Domande sulle dispense PLC.

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

Avatar utente
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
-EY Legend-
-EY Legend-
Messaggi: 1155
Iscritto il: 30 ago 2004, 11:04
Località: Mestre (Venezia)
Contatta:
1
voti

[11]

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 29 mar 2005, 13:52

Purtroppo piu' di tanto non ti posso aiutare, in quanto stai usando il Linguaggio Strutturato (ST = Structured Text), mentre io sono abituato ad usare il linguaggio Ladder.
Il linguaggio Ladder e' un linguaggio grafico che si presenta come uno schema elettrico ma che dietro e' molto piu' efficente del linguaggio ST perche' e' praticamente il Linguaggio Macchina (detto anche Assembler).

Nel software di programmazione sono comunque di solito forniti anche degli esempi, nei quali penso potrai trovare le indicazioni di come evitare l'errore.
Ad esempio potrebbe darsi che tu abbia fatto confusione tra la parte della dichiarazione delle variabili ed il programma e manchi qualcosa.
Prova a scrivere il programma con l'indentazione verso destra, cosi' forse scoprirai cosa manca.

Ciao
Marco

Avatar utente
Foto Utentelgl999
0 2
Messaggi: 16
Iscritto il: 21 mar 2005, 11:03
0
voti

[12] Visualizzazione grafica

Messaggioda Foto Utentelgl999 » 22 apr 2005, 12:30

Tramite Citect (o un programma grafico) e il software di sviluppo del PLC, dovrebbe essere possibile vedere su un PC cio' che si vede sul pannello di controllo (con PC) in loco del PLC. Come si collegano i file del PLC al programma di interfaccia grafica? Fa tutto il programma di visulizzazione grafica da solo? Grazie.

Avatar utente
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
-EY Legend-
-EY Legend-
Messaggi: 1155
Iscritto il: 30 ago 2004, 11:04
Località: Mestre (Venezia)
Contatta:
0
voti

[13]

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 4 mag 2005, 17:27

Quando usi lo SCADA (ad esempio il CITECT) devi configurare :
1. Il Driver per colloquare con il PLC in questione
2. Il database per indirizzare i punti da acquisire nel PLC.

Il PLC in questi impianti e' lo SLAVE e non si accorge che un PC sta leggendo dati dalla sua memoria.
IL PC inoltre puo' decidere di scrivere dati nel PLC, come ad esempio si mette in marcia un motore da una pagina grafica.

Ciao
Marco

Avatar utente
Foto Utentelgl999
0 2
Messaggi: 16
Iscritto il: 21 mar 2005, 11:03
0
voti

[14]

Messaggioda Foto Utentelgl999 » 5 mag 2005, 9:53

Grazie mille per le info, provero' a fare come mi hai detto. Grazie, ciao.

Avatar utente
Foto Utentelgl999
0 2
Messaggi: 16
Iscritto il: 21 mar 2005, 11:03
0
voti

[15]

Messaggioda Foto Utentelgl999 » 5 mag 2005, 10:15

Provero' a configurare driver e database. Per aggiungere dei segnali che abilitano l'accensione di luci, una volta inseriti questi segnali nel TAG alarm, come faccio a collegare il segnale con le variabili contenute nei listati che girano sul programma della casa costruttrice, ABB in questo caso? Per aggiungere questi listati devo cambiare pure il listato scritto con software della casa produttrice o no? Grazie mille, ciao.

Avatar utente
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
-EY Legend-
-EY Legend-
Messaggi: 1155
Iscritto il: 30 ago 2004, 11:04
Località: Mestre (Venezia)
Contatta:
0
voti

[16]

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 5 mag 2005, 15:45

Non so cosa intendi per "Listato".
In ogni caso i PLC non sono tutti uguali e nemmeno gli SCADA.
In liena generale in uno SCADA definisci un oggetto TAG con nome a piacere (ad esempio TERMICO_MOTORE_1) nel quale definisci l'indirizzo fisico a cui puntare (ad es. PLC1:In3/9).
Di solito poi nella stessa finestra di definizione della tag si configura se quella tag fa' Allarme e come (On oppure Off).

Nel Driver invece si va a configurare in che modo si comunica con il PLC (ad esempio COM2, Protocollo Profibus, Modbus, ecc) e quali aree di memoria vanno acquisite (ad esempio Ingressi 0..3 ogni 5 secondi).

Nel PLC in questo caso non devi configurare nulla.
Ciao
Marco


Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”