Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

PRESE 24 V in autofficina

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] PRESE 24 V in autofficina

Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 29 ago 2011, 17:03

Ciao a tutti,
devo adeguare l'impianto elettrico esistente in un auto-officina... il mio dubbio è questo:
attualmente esiste un trasformatore da 1000 VA 230/24 V che alimenta le prese a bassa tensione per le lampade portatili, le prese però sono del tipo civile bipasso #-o ; le devo sostituire con le prese CEE di colore viola :?:
Sinceramente non vedo rischi particolari (al massimo collegano la radio e questa non funziona :D ) ma aspetto vostri chiarimenti

Grazie
Avatar utente
Foto Utentebazzo1978
5 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 24 apr 2008, 11:51

0
voti

[2] Re: PRESE 24 V in autofficina

Messaggioda Foto Utenteisd88 » 29 ago 2011, 17:08

Secondo me il problema è se colleghi la lampada a 24 V alla 220...
Avatar utente
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 576
Iscritto il: 27 feb 2007, 21:44

0
voti

[3] Re: PRESE 24 V in autofficina

Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 29 ago 2011, 17:54

...questo è improbabile perché le uniche prese bipaso sono quelle a 24 V per le monofasi sono del tipo CEE interbloccate....
Avatar utente
Foto Utentebazzo1978
5 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 24 apr 2008, 11:51

0
voti

[4] Re: PRESE 24 V in autofficina

Messaggioda Foto Utenteisd88 » 29 ago 2011, 22:05

ah scusa non avevo capito! e la radio dove la attacchi di solito?? vabbe dai domanda inutile scusa schersavo!
Avatar utente
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 576
Iscritto il: 27 feb 2007, 21:44

0
voti

[5] Re: PRESE 24 V in autofficina

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 ago 2011, 23:31

Dal punto di vista della sicurezza non vedo problemi particolari, in quanto la presa a 24 V alimentata da sistema SELV è intrinsecamente sicura anche dai contatti diretti. Dal punto di vista funzionale la presa civile non è identificabile per il 24 V e non ha un grado di protezione adeguato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea