Buongiorno,
Con un gruppo elettrogeno da 1000KVA che con un trasformatore elevatore da 400 a 15000 V è colegato alla rete Media Tensione di stabilimento; posso inesire a gradino un trasformatore da 2500 kVA (15000/400) in resina che alimenta poi delle utenze in bassa tensione?
Il carico a valla del trafo è circa 100-200 kW la preoccupazione sta nella corrente di magnetizzazione del trasformatore.
Fatemi sapere.
Gruppo elettrogeno 1000KVA 15KV inserz.ne trafo 2500KVA 15KV
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ultima modifica di
malviventi il 26 apr 2007, 15:10, modificato 1 volta in totale.
-

malviventi
0 2 - Messaggi: 3
- Iscritto il: 29 nov 2006, 16:04
0
voti
Penso che non sia il caso. Nel senso che NOMINALMENTE il TR da 2500 non può essere inserito in una rete dove la potenza disponibile iniziale (G:E) sia solo 1000 kVA. Certo, se i carichi collegati non supererebbero la potenza di 700/750 kVA ilsistema potrebbe anche funzionare,magari inserendo adeguate protezioni sopratutto verso il peso dei carichi da inserire. ovvero aprire un sezionamento all'aumentare del carico totale tale da non superare la soglia di cui prima.Se si supera tale soglia in gruppo elettrogeno " soffoca" ovvero va in blocco.
Buonlavoro
0
voti
Ciao, il problema purtroppo è più grave di quanto scritto a GECA.
I tuoi dubbi sono fondati infatti se tu volessi inserire a gradino su un gruppo elettrogeno un trasformatore da 2500KVA (per inserimento a gradino intendo inserire il trasformatore non appena il gruppo arriva a regime,400V, 50Hz) non ti sarebbe sufficiente neanche un gruppo da 2500KVA, ma neanche da 3000 o ancora di più.
Come hai scritto le correnti di magnetizzazione dei trasformatori sono elevate, nel migliore dei casi comunque nell'ordine di 7 volte la In e perdurano per tempi tali che possa considerarsi l'alternatore del gruppo in corto circuito permanente, ebbene in questa condizione la corrente erogabile dall'alternatore è di circa 3 volte la In per cui come vedi Il trasformatore non può magnetizzarsi.
Soluzione? utilizza un gruppo almeno da 2500KVA inserito direttamente sul trasformatore, cioò senza interruttori ne sezionatori ne commutatori; In questo modo inizierai a magnetizzare il trasformatore con tensioni basse per cui le correnti saranno basse e quindi il gruppo riuscirà a magnetizzare il trasformatore.
P.s. Naturalmente il trasformatore si dovrà magnetizzare a vuoto e poi dopo l'avvenuta magnetizzazione potrai iniziare ad inserire i carichi.
Voglio poi farti notare che generalmente sui gruppi elettrogeni vengono montati a protezione degli interruttori in curva B (perché se metti interruttori in curva C o D .. non hai protezione del generatore) che non sono molto compatibili con l'alimentazione di un trasformatore se non fai come ti ho consigliato io.
Spero di esserti stato di aiuto.
I tuoi dubbi sono fondati infatti se tu volessi inserire a gradino su un gruppo elettrogeno un trasformatore da 2500KVA (per inserimento a gradino intendo inserire il trasformatore non appena il gruppo arriva a regime,400V, 50Hz) non ti sarebbe sufficiente neanche un gruppo da 2500KVA, ma neanche da 3000 o ancora di più.
Come hai scritto le correnti di magnetizzazione dei trasformatori sono elevate, nel migliore dei casi comunque nell'ordine di 7 volte la In e perdurano per tempi tali che possa considerarsi l'alternatore del gruppo in corto circuito permanente, ebbene in questa condizione la corrente erogabile dall'alternatore è di circa 3 volte la In per cui come vedi Il trasformatore non può magnetizzarsi.
Soluzione? utilizza un gruppo almeno da 2500KVA inserito direttamente sul trasformatore, cioò senza interruttori ne sezionatori ne commutatori; In questo modo inizierai a magnetizzare il trasformatore con tensioni basse per cui le correnti saranno basse e quindi il gruppo riuscirà a magnetizzare il trasformatore.
P.s. Naturalmente il trasformatore si dovrà magnetizzare a vuoto e poi dopo l'avvenuta magnetizzazione potrai iniziare ad inserire i carichi.
Voglio poi farti notare che generalmente sui gruppi elettrogeni vengono montati a protezione degli interruttori in curva B (perché se metti interruttori in curva C o D .. non hai protezione del generatore) che non sono molto compatibili con l'alimentazione di un trasformatore se non fai come ti ho consigliato io.
Spero di esserti stato di aiuto.
-

andreagenovesi
0 2 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 2 nov 2006, 15:58
0
voti
Ciao, a seguito di quanto asserito da Andreagenovese voglio chiedere: anche se il trasformatore trifase 400 V fosse semplicemente di isolamento ( rapporto 1/1 ) 200 kVA si avrebbero problemi di magnetizzazione?
Ovvero: se avessi un gruppo elettrogeno da 150 kVA , 400V 3F+N e, sulla linea avessi inserito questo trasformatore d'isolamento prima di arrivare al quadro generale delle utenze, avrei sempre problemi del genere di cui accennavi tu? Grazie e ... Buonlavoro.
P.S. Ma come si fa ad inviare dei disegni su questo forum? ciao
0
voti
Ma come si fa ad inviare dei disegni su questo forum?
Si deve usare un server per le immagini. Ad esempio questo
http://immagini.p2pforum.it/
La registrazione è gratuita. Una volta registrati si caricano le proprie immagini sul server e si incolla nel messaggio che si scrive uno degli indirizzi che il server fornisce per quell'immagine.
0
voti
Ciao, Per quanto ne so io il trasformatore di isolamento dal punto di vista della magnetizzazione non dovrebbe avere differenze rispetto ad un trasformatore normale per cui, avresti dei problemi anche a magnetizzare quello.
Se però è collegato sul gruppo direttamente, cioè appena il gruppo si avvia si trova già il trasformatore inserito (è una prassi quasi comune fare questa cosa) allora il gruppo da 150 potrebbe anche riuscire a magnetizzare il trasformatore.
Se però è collegato sul gruppo direttamente, cioè appena il gruppo si avvia si trova già il trasformatore inserito (è una prassi quasi comune fare questa cosa) allora il gruppo da 150 potrebbe anche riuscire a magnetizzare il trasformatore.
-

andreagenovesi
0 2 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 2 nov 2006, 15:58
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 298 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)