Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 12 set 2011, 17:58

Grazie ad entrambi.

^_^

Giulio Passarini
Avatar utente
Foto Utentegiuliomega
693 4 10
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 266
Iscritto il: 28 giu 2010, 16:15
Località: Follonica (GR)


0
voti

[23] Re: norma CEI 64-8 variante 3

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 15 set 2011, 13:51

Scusate solo una precisazione/dubbio, se rifaccio in toto un appartamento di un condominio "vecchio" e i cavi che partono dal contatore ci sono già (e non sostituibili) io sono obbligato a cambiare i suddetti cavi con le sezione adeguate (da norma) e mettere un interruttore mt dal contatore oppure si può intendere come non "nuovo impianto" e quindi stilando la dico lascio fuori la parte centralino-contatore?
chiedo lumi
grazie
Avatar utente
Foto UtenteKelvin
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 3 giu 2010, 15:06

0
voti

[24] Re: norma CEI 64-8 variante 3

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 set 2011, 14:46

se rifaccio in toto un appartamento di un condominio "vecchio"

Il montante, così come la sua protezione, fa parte a piendo diritto (anzi direi che è uno dei pezzi più importanti) dell' impianto in questione, non vedo come si può tenerlo fuori dal resto!

i cavi che partono dal contatore ci sono già (e non sostituibili)

Che vuol dire che non sono sostituibili? Non si riesce a sfilarli?
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[25] Re: norma CEI 64-8 variante 3

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 15 set 2011, 14:50

non sono sfilabili perché sono murati nel vano scale, quindi sono costretto a canalizzare :(
Avatar utente
Foto UtenteKelvin
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 3 giu 2010, 15:06

0
voti

[26] Re: norma CEI 64-8 variante 3

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 set 2011, 14:56

Se non cambi i cavi il rifacimento non è completo. Quindi non si applica l'ellegato A.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[27] Re: norma CEI 64-8 variante 3

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 15 set 2011, 15:01

Non potrei far passare l'impianto come trasformazione o ampliamento rifacimento parziale?
In alternativa devo attendere il permesso del condomnio