Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

utilizzatori

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] utilizzatori

Messaggioda Foto Utentemurdoch » 8 mag 2007, 14:04

ciao. leggendo sul sito un forum riguardante i vari tipi di int differenziali in base alle forme d'onda della corrente di dispersione ho questi quisiti da porre. cosa si intende e praticamente quali sono: 1. gli utilizzatori con correnti differenziali di guasto alternate sinusoidali? 2. gli utilizzatori con correnti differenziali di guasto alternate e/o pulsanti, unidirezionali, fortemente resistentialle sovratensioni impulsive. quello che vorrei, sempre se possibile e ringraziando, e' avere una spiegazione che vada molto sul pratico anziche' sulla teoria. grazie.
Avatar utente
Foto Utentemurdoch
0 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 3 apr 2007, 12:39

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utente6367 » 8 mag 2007, 14:46

Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utentemurdoch » 8 mag 2007, 15:09

ho letto il topic ma il mio problema e' che non so cosa si intende e in quali apparecchi utilizzatori si riscontrano nella pratica le correnti alternate sinusoidali,le corenti alternate pulsanti unidirezionali. cosa si intende in oltre per sovratensione impulsiva??
Avatar utente
Foto Utentemurdoch
0 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 3 apr 2007, 12:39

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utente6367 » 8 mag 2007, 17:26

In effetti il povero impiantista non sa che cosa ci può essere dentro negli apparecchi utilizzatori.

Dovrebbero essere i produttori di apparecchi a dichiarare che interruttore differenziale ci vuole, AC, A, o B, in base all'elettronica che sta dentro agli apprecchi.

Se hai guasti direttamente sull'impianto (non su un apparecchio), oppure su un apparecchio lineare, come una lampadina, uno scaldino o un motore semplice, basta il tipo AC.

Il tipo A (sensibile anche alle "mezze onde", solo positive o solo negative) serve tipicamente in caso di apparecchi con a bordo elettronica di potenze, per regolare una certa grandezza fisica, come luminosità, velocità, etc, oppure alimentatori switching. Quindi dimmer, e tutto ciò che contiene inverter monofase (lavatrici, condizionatori, etc).

Attenzione, però. Se la parte a valle dei circuiti elettronici non lineari, fosse a doppio isolamento, basterebbe il tipo AC. E questo l'installatore non lo sa.

Nel dubbio, per tagliare la testa al toro, in Germania e in altri paesi è obbligatorio il tipo A e buona notte.

Per il tipo B, grosso modo, valgono le stesse considerazioni, ma per le alimentazioni trifase (monofase solo in casi molto particolari).

Comunque è un grosso buco normativo. Sono ben specificate le prestazioni dei tipo AC, A e B ma non è ben chiaro quando si deve mettere l'uno o l'altro....



Le sovratensioni impulsive sono dei disturbi sulla rete che talvolta possono causare lo scatto indesiderato del differenziale. Un buon differenziale è bene che ne sia immune.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti