Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Adeguamento impianto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Adeguamento impianto

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 6 ott 2011, 16:14

Salve a tutti, sono un nuovo iscritto del forum anche se vi leggo sempre e vi faccio i complimenti per le utilissime informazione che date.
Se qualcuno gentilmente potrebbe rispondere a questo mio quesito:

Impianto elettrico di una carrozzeria realizzato a fine anni 90 dotati di DICO ma senza progetto(non obbligatorio all'epoca con la 46/90 perché la superficie era inferiore ai 200 mq). Negli anni sono stati realizzati alcuni interventi di ampliamento senza DICO.
Ora per l'agibilità il Comune richiede il progetto dell'impianto elettrico (ora obbligatorio con il dm 37/08 in quanto la potenza impegnata è superiore ai 6 kW).
Dalle verifiche effettuate l'impianto risulta perfettamente a norma.
Come si può procedere:
1) deve essere effettuata obbligatoriamente una DIRI dell'impianto esistente+progetto di ampliamento e DICO
2) si può redigere soltanto l'impianto di adeguamento+DICO? (opzione ideale dal mio punto di vista in quanto non ho i 5 anni di esperienza professionale per redigere la DIRI)

Grazie
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[2] Re: Adeguamento impianto

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 ott 2011, 17:02

Per quel che ne so varrebbe solo una DIRI, l'eventuale DICO ci vorrebbe per quello che sarebbe da sistemare, nel caso l'impianto dovesse venir (in parte) adeguato.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

1
voti

[3] Re: Adeguamento impianto

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ott 2011, 17:34

Se l'impianto elettrico esistente coperto dalla DC 46/90 non ha subito modifiche è sufficiente la DICO del solo ampliamento, ovviamente con progetto obbligatorio. Se invece sono state fatte nel tempo modifiche, non si sa da chi, e quindi senza rilascio della DC, è necessario elaborare una DIRI se quanto realizzato è conforme alla regola d'arte; una DIRI + una DICO dei lavori di adeguamento come manutenzione straordinaria + una DICO del solo ampliamento; una DIRI + una DICO dei lavori di adeguamento se non sono assimilabili a manutenzione straordinaria che si possono mettere assieme ai lavori di ampliamento (stesso progetto). In ogni caso la DIRI è necessaria, se poi il comune si accontenta del pezzo di carta, quello è un altro discorso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti