Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno

Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike

? 400 V ? Penso che l’alimentazione generale sia 400 V, però le resistenze siano 2 da 220 V, una lato superiore e l’altra inferiore del forno; inseribili dal commutatore. In tal caso la Ib nominale sarà: I = P/V*0,9 = 14400/220*09 = 59 A (il cos fi 0,9 è dato dal sistema di ventilazione).Quello che so è che è un forno che funziona a 400V con 2 fasi e un neutro.Volevo sapere come calcolare la corrente d'impiego per poter scegliere l'interruttore mt e la sezione del cavo