Ciao a tutti, mi interesserebbe un consiglio su una situazione creatasi in questi giorni:
In armadio stradale in vetroresina, di circa 600x1100 contenente un quadro modulare (72moduli) viene a crearsi all'interno, una forte condensa che sembra quasi sia entrata pioggia, è sparsa in tutto l'armadio speciamente nella parte interna della porta, con una forte concentrazione in basso su di un interruttore magnetotermico differenziale, dove sotto c'è il cavidotto di entrata cavi.
Grazie in anticipo degli eventuali consigli.
Armadio Stradale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Grado di protezione troppo elevato? Mancanza di resistenza antincondensa?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
La condensa è un animale selvatico e feroce.
Ipotizziamo che sia condensa a non acqua proveniente dall'esterno.
Per ottenere la condensazione è necessario che aria calda ricca di umidità incontri una superficie fredda (poi quelli bravi mi correggeranno ma per ora bsta ed avanza).
L'aria calda potrebbe essere determinata dalla temperatura interna del quadro che "pesca umidità" dal terreno e si condensa sulle pareti esterne dell'armadio.
Ipotizzo che non ci siano feritoie e altri mezzi per la circolazione d'aria.
Ti sei isolato dal terreno? Hai dimensionato il Q.E in modo che la temperatura interna sia abbastanza bassa da essere dissipata facilmente (o meglio non aumentare troppo)?
Ipotizziamo che sia condensa a non acqua proveniente dall'esterno.
Per ottenere la condensazione è necessario che aria calda ricca di umidità incontri una superficie fredda (poi quelli bravi mi correggeranno ma per ora bsta ed avanza).
L'aria calda potrebbe essere determinata dalla temperatura interna del quadro che "pesca umidità" dal terreno e si condensa sulle pareti esterne dell'armadio.
Ipotizzo che non ci siano feritoie e altri mezzi per la circolazione d'aria.
Ti sei isolato dal terreno? Hai dimensionato il Q.E in modo che la temperatura interna sia abbastanza bassa da essere dissipata facilmente (o meglio non aumentare troppo)?
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)