[21] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 ott 2011, 21:05

Sauron ha scritto:Ah tu fai V12=V e sfasi di 30° in ritardo E1, E2 a -150 e E3 a -270??

Si, ma non e' indispensabile, puoi anche fare con E1 a fase zero, per le potenze non ci sara' differenza, per i fasori bastera' moltiplicarli per j.
Per darti dei risultati comparativi posto i miei quattro conti con SpeQ
2011-10-23_205815.gif
2011-10-23_205815.gif (9.56 KiB) Osservato 2513 volte


Per quanto riguarda i tuoi calcoli, tanto per cominciare, direi che oltre ai fasori errati per le stellate, non puoi calcolare la potenza su R ed X con quelle relazioni in quanto non ci sono 380 volt ai lori capi :!:

... purtroppo non credo di avere il tempo di continuare per oggi, lascio quindi il post agli altri Illustrissimi Elettrotecnici del forum.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[22] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 23 ott 2011, 21:14

Sauron ha scritto:[..]Intendi di considerare E1=Ee^90°, E2=Ee^-30°, E3=Ee^-150° ???

No (anche se non sono Foto UtenteRenzoDF)

Semplicemente le conversioni sono errate

\begin{array}{l}
 \dot E_1  = 220\angle 0 = 220 \\ 
 \dot E_2  = 220\angle  - 120^\circ  =  - 110 - j191 \\ 
 \dot E_3  = 220\angle  - 240^\circ  =  - 110 + j191 \\ 
 \end{array}
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[23] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto UtenteSauron » 23 ott 2011, 21:22

edit Foto Utenteadmin.Non si cita tutto inutilmente! Citazione integrale cancellata


Sì, calcolatrice settata male ed andando di fretta non me ne sono proprio accorto... :oops: #-o

Vabbé, c'è da capire sul procedimento (ovviamente, i calcoli saranno tutti sballati ora).
Avatar utente
Foto UtenteSauron
-1 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 22 ott 2011, 18:42

0
voti

[24] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto UtenteSauron » 23 ott 2011, 21:24

Io intanto sto cercando di farmi possedere dall'anima di Tesla...
Avatar utente
Foto UtenteSauron
-1 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 22 ott 2011, 18:42

0
voti

[25] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 23 ott 2011, 21:28

Sauron ha scritto:[..] ed andando di fretta [..]

Scusa se sono curioso: ma qual è la causa della fretta?
E quale ne sarebbe il vantaggio?
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[26] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto UtenteSauron » 23 ott 2011, 21:35

Parentame in casa per mio padre, partita, bambini casinari e qualche altra cosuccia...
Avatar utente
Foto UtenteSauron
-1 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 22 ott 2011, 18:42

0
voti

[27] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 ott 2011, 0:06

... rieccomi,
a) che punto sei arrivato? ...
b) ... hai corretto i tuoi errori ?
c) ... hai "decodificato" i calcoli che ti ho postato?
d) ... hai domande (brevi) ?
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[28] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto Utenteasdf » 24 ott 2011, 10:11

Piccolo OT:
@ Foto Utenteadmin, per caso quelle scritte "No SMS" hanno a che fare con la correzione automatica degli errori?
perché sono comparse anche negli schemi Fidocadj?
Avatar utente
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4762
Iscritto il: 11 apr 2010, 9:19

0
voti

[29] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto Utentelillo » 24 ott 2011, 10:45

mi permetto un intromissione:
la corrente nell'amperometro potrebbe risultare circa 0.32A :?:
ho provato anche io con SpeQ:
2011-10-24_103759.jpg
2011-10-24_103759.jpg (22.58 KiB) Osservato 2436 volte

per la tensione approssimazioni a parte ci siamo(ho considerato E1 a fase 0), non trovo corrispondenza nella resistenza equivalente.
ho commesso qualche errore? e se si dove?
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[30] Re: Esercizio rete trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 ott 2011, 11:01

asdf ha scritto:[..] per caso quelle scritte "No SMS" hanno a che fare con la correzione automatica degli errori?
perché sono comparse anche negli schemi Fidocadj?

Eh, sì, quello è un problema da tenere presente. Altro caso in cui occorre software per distinguere le sezioni di testo :-| Con il tempo Foto Utentewebmaster penserà che si può fare.