POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico....

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 13:08
0
voti

[1] POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico....

Messaggioda Foto Utentefalessi » 16 nov 2011, 15:55

Ragazzi, mi vengono chieste le potenze attiva ed apparente di un impianto fotovoltaico da circa 1MW collegato in MT. gli inverter hanno cos-fi circa 1 e sono collegati ad un trasformatore YD elevatore.

come posso fare ad ottenere questi valori....

Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 9:08
0
voti

[2] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 16 nov 2011, 16:59

Non ho capito la domanda.... :-k
In un impianto fotovoltaico si parla sempre di potenza attiva perché un inverter non potrà mai generare potenza apparente e dato che il cos phi sarà sempre 1
potenza attiva=potenza apparente
Il problema semmai sarà quello di rifasare il trasformatore elevatore....

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein

Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 13:08
0
voti

[3] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.

Messaggioda Foto Utentefalessi » 16 nov 2011, 17:13

so che un impianto fotovoltaico produce potenza attiva...solo che il GSE mi chiede questi due valori....
non chiedetemi il perché.

il mio problema nasce proprio dal fatto che è presente un trasformatore elevatore e vi sono le linee di collegamen to alla rete MT.....

Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 9:08
0
voti

[4] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 16 nov 2011, 17:20

In che pratica si trova?
il CE (FTV-SR) o il RID??

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein

Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 13:08
0
voti

[5] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.

Messaggioda Foto Utentefalessi » 17 nov 2011, 10:02

Grazie per la risposta.

La pratica è il RID.

Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 9:08
0
voti

[6] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 nov 2011, 11:35

falessi ha scritto:La pratica è il RID.


Il problema è risolvibile con:
potenza attiva=potenza apparente
Il RID come lo SSP sono stati sviluppati anche per altre fonti di generazioni ottenibili con generatori sincroni/asincroni e da li l'indicazione della potenza apparente.
Se vuoi fugare ogni dubbio armati di tanta tanta pazienza, procurati un telefono con il viva-voce per evitare dolori al gomito per l'attesa e chiama il call-centrer del GSE.... :D

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein

Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 13:08
0
voti

[7] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.

Messaggioda Foto Utentefalessi » 17 nov 2011, 13:18

Grazie per l'aiuto!!!!!!!!!!!!!