In generale però è giusto sottolineare che la UNI 1838 non definisce i requisiti solo per l'illuminazione di emergenza delle vie di esodo, ma anche per la cosiddetta "illuminazione antipanico di aree estese" che è quella parte dell'illuminazione di sicurezza destinata ad evitare il panico e a consentire alle persone di raggiungere un luogo da cui possa essere identificata una via di esodo (es. in caso di blackout in un grosso ufficio deve essere possibile raggiungere in sicurezza e senza l'insorgere di panico la porta del corridoio).
I principali requisiti dell'illuminazione antipanico sono:
- illuminamento orizzontale al suolo non inferiore a 0,5lx sull'intera area con esclusione di una fascia perimetrica di 0,5m
- il rapporto tra l'illuminamento massimo e quello minimo al suolo non deve essere maggiore di 40:1
- autonomia minima 1h
- il 50% dell'illuminazione richiesta deve essere fornito entro 5sec, il 100% entro 60sec dal blackout
Restano ovviamente valide tutte le altre indicazioni della norma sul posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione.
Un altro requisito di calcolo (spesso sottovalutato!!) richiesto dalla UNI 1838 è che, a vantaggio della sicurezza, il contributo della luce riflessa NON DEVE essere calcolato. Nel calcolo dell'illuminazione di emergenza effettuato ad es.con DIALux occorre dunque annullare le riflessioni dell'ambiente o utilizzare l'apposita "scena luce emergenza" che in conformità alla citata normativa non considera l'apporto di luce riflessa.


Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)