[1] Perdita della Classe di protezione IP di un quadro

Messaggioda Foto Utentechief » 30 nov 2011, 14:33

Salve a tutti.

L'altro giorno ci è pervenuto un box per esterni, completo di impianto elettrico. All'esterno del box è stato montato il quadro elettrico siglato IP 65.
Immagine

Uploaded with ImageShack.us

E' vero che, avendolo forato dall'alto, il quadro perde le sue "qualità" IP? (le avrebbe mantenute solo con l'ingresso delle canaline in basso.) :?:
Ho afferrato quest'affermazione al volo durante una conversazione e, a parte le innumerevoli guide sulla Classificazione IP, non trovo cenni alla "declassificazione".

Qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo?

Grazie infinite.
Avatar utente
Foto Utentechief
0 1 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 15 mar 2011, 18:45
Località: savona

0
voti

[2] Re: Perdita della Classe di protezione IP di un quadro

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 30 nov 2011, 14:46

Il grado IP dichiarato dal costruttore è relativo al componente integro; ogni "intervento" di foratura comporta la declassazione del componente. Per mantenere il grado dichiarato è necessario utilizzare il quadro secondo le indicazioni del costruttore quindi con il passaggio cavi indicato e con l'utilizzo degli appositi accessori, pena appunto la declassazione.
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: Perdita della Classe di protezione IP di un quadro

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2011, 15:26

Diciamo che il grado di protezione forse è anche mantenuto (IP65 mi pare), ma essendo all'esterno avranno contestato la possibilità che con il tempo entri acqua all'interno per stillicidio tramite la tubazione; per questo all'esterno non si fora mai un involucro dall'alto, almeno che non sia protetto da una tettoia.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Perdita della Classe di protezione IP di un quadro

Messaggioda Foto Utentechief » 30 nov 2011, 18:58

Oltretutto, nella dichiarazione di conformità del box non c'è nessun riferimento all'impianto elettrico; per non parlare poi dei giunti ATEX all'interno. (resistenza per riscaldamento)

Grazie per le risposte.

Appena riesco ad approfondire la questione giunti cercherò di postare qualcosa a riguardo.

=D> O_/
Avatar utente
Foto Utentechief
0 1 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 15 mar 2011, 18:45
Località: savona

0
voti

[5] Re: Perdita della Classe di protezione IP di un quadro

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2011, 19:20

Atex? Cosa centra?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Perdita della Classe di protezione IP di un quadro

Messaggioda Foto Utentechief » 30 nov 2011, 19:34

All'interno del box c'è una resistenza elettrica per la temperatura interna del box e un apparecchio d'illuminazione. L'alimentazione di entrambi arriva con semplice canalina in pvc per entrare in giunti ex. Non potendo essere più preciso ora non volevo scrivere cose senza senso.....senza contare l'OT ;-)
Avatar utente
Foto Utentechief
0 1 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 15 mar 2011, 18:45
Località: savona

0
voti

[7] Re: Perdita della Classe di protezione IP di un quadro

Messaggioda Foto UtenteIho » 21 ott 2012, 14:04

come si fa a valutare il declassamento?
Cioè cosa mi attesta che da IPX6 , ad esempio, si è passati ad IPX1?
devo riprodurre materialmente il test con le pompe?
Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

0
voti

[8] Re: Perdita della Classe di protezione IP di un quadro

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 ott 2012, 21:31

Gli elettricisti con i capelli bianchi hanno sempre adottato, in relazione al grado IP, un bel silicone per edilizia, di quello colore bianco, resistente all'acqua e flessibile quanto basta per non fessurare.
Applicato ai raccordi, ha sempre assicurato buone prestazioni, ed anche un aggravio di spesa.

Per il resto, i gradi IP serigrafati nei prodotti non mi hanno mai dato grande soddisfazione....si potrebbe fare di meglio.,...ma costa...