[1] effetto ferranti e linee lunghe mezza lunghezza d'onda

Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 19 set 2011, 20:42

Salve a tutti,

sono uno studente di ingegneria, sto studiando impianti elettrici in particolare le linee a vuoto (effetto ferranti).
Vorrei sapere se tale fenomeno (effetto ferranti) si verifica nelle linee lunghe un mezzo della lunghezza d'onda.

Per quello che ho capito non dovrebbe essere cosi importante, dato che in tal caso la linea si comporta come un circuito risonante in parallelo dove l'impedenza di ingresso risulta infinita e quindi quindi Ua=-Up (tensione di arrivo Ua, tensione di partenza Up) e quindi non si ha nessun innalzamento della tensione di partenza. Questo ragionamento è giusto?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentedelgrosso
63 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 16 giu 2010, 0:28

0
voti

[2] Re: effetto ferranti e linee lunghe mezza lunghezza d'onda

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 set 2011, 10:22

Questo si sarebbe un bell'argomento per un'articolazzo!

Si e' giusto in quanto per linee \lambda/2 (senza perdite) l'angolo complesso pari fa si che si annulli il termine in seno iperbolico della relazione generale

\begin{align}
  & L=\frac{\lambda }{2}\quad \to \quad \beta L=\pi  \\ 
 & V_{1}=V_{2}\cosh (j\beta L)+Z_{0}I_{2}\sinh (j\beta L)=-V_{2} \\ 
\end{align}

Vedi per esempio
http://ingbeninato.xoom.it/ingmicro/Mat ... i_cap2.pdf

... ma la storia sarebbe "lunga" ... e la linea di Londra invece "corta", :D ad ogni modo se non lo fara' nessuno forse per Natale scrivo qualcosa :roll: ... per il momento un riferimento ad un Sacro Testo del Grande Kennelly ... usa Ferranti come chiave di ricerca ;-)
http://www.archive.org/stream/applicati ... 5/mode/2up

.... Un paio di righe sull'argomento le avevo scritte anche in questo vecchio post
:arrow:
viewtopic.php?f=3&t=20394#p150600
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[3] Re: effetto ferranti e linee lunghe mezza lunghezza d'onda

Messaggioda Foto Utentepot » 8 dic 2011, 14:34

Salve,

a 50 Hz, la lunghezza d'onda è 6000km, quindi per un lunghezza della linea pari a un quarto della lunghezza d'onda si ha: 6000/4 = 1500Km. Posso affermare quindi che per non avere l'effetto ferranti la linea non deve superare i 1500km, ma per un lunghezza della linea pari a un mezzo della lunghezza d'onda si ha 6000/2 = 3000km. Dato che per quest'ultimo casa no si verifica l'effetto ferranti Ea=Ep, non c'è un compromesso tra i due esempi che ho fatto? Ovvero che la linea non deve superare i 1500km a 50 Hz altrimenti si verifica l'effetto ferranti, ma quest'ultimo non si verifica se la linea è lunga 3000km.
Avatar utente
Foto Utentepot
16 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 3 ott 2011, 17:06

0
voti

[4] Re: effetto ferranti e linee lunghe mezza lunghezza d'onda

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 dic 2011, 22:27

Puoi spiegarti meglio?
pot ha scritto:Dato che per quest'ultimo casa no si verifica l'effetto ferranti Ea=Ep

In quali ipotesi?
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

3
voti

[5] Re: effetto ferranti e linee lunghe mezza lunghezza d'onda

Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 dic 2011, 23:53

salve Foto Utentedelgrosso,
E' vero che a vuoto non si hanno sovratensioni all'estremo aperto ma non direttamente per via dell'impedenza di ingresso infinita. Come avrai già studiato, una linea a mezza lunghezza d'onda si comporta in modo un po'...strano!
Infatti se la linea presenta l'estremità ricevente a vuoto la tensione all'estremo a vuoto sarà pari in modulo a quella dell'estremo in partenza, ma a metà linea sarà nulla! Questo te lo puoi spiegare considerando la linea come due linee lunghe un quarto della lunghezza d'onda collegate in cascata. Ti riporto di seguito una figura dalle dispense del prof. Iliceto:
linea_lambda_mezzi_iliceto.JPG
linea_lambda_mezzi_iliceto.JPG (8.96 KiB) Osservato 8242 volte

Se la linea lunga \lambda/2 è aperta all’estremità ricevente, il circuito visto dai morsetti C- C’, è risonante serie, e la tensione nel punto centrale della linea risulta nulla; è come se i morsetti C-C’ fossero in corto circuito. Il circuito visto dai morsetti B-B’, a destra , risulta in conseguenza risonante parallelo e quindi presenta impedenza infinita : è come se fosse aperto a monte di B-B’. In queste condizioni, l’impedenza vista dai morsetti A-A’, alla partenza, è infinita. In queste condizioni non hai nessun problema di sovratensioni per effetto Ferranti!
Se invece la linea lunga \lambda/2 è in corto circuito all’estremità ricevente, il circuito visto dai morsetti D-D’, a destra, è risonante parallelo e può considerarsi aperto a monte di D-D’, di conseguenza la corrente nel punto centrale è nulla. Il circuito visto alla partenza (morsetti A-A’) è in queste condizioni ( di circuito aperto a valle di B-B’) risonante serie, e pertanto l’impedenza vista da A-A’,alla partenza, è nulla.
Tuttavia se è nulla la tensione alla partenza risulta teoricamente infinita la tensione a metà (\lambda/4) della linea. In pratica il fenomeno verrà limitato dall'effetto corona e dalle altre perdite della linea. Nella figura qui sotto puoi vedere come nel caso di linea a vuoto la tensione sia sempre inferiore od uguale a quella di partenza, per tutta la lunghezza della linea. Al contrario, nel caso di trasmissione di una potenza superiore a quella caratteristica, la tensione tende ad alzarsi a metà della linea, tendendo ad infinito in caso di impedenza nulla all'arrivo:
lambda_mezzi_tensione.JPG
lambda_mezzi_tensione.JPG (43.01 KiB) Osservato 8242 volte


Pertanto il problema dell'effetto Ferranti che si trova di solito nelle linee lunghe esercite a vuoto, lo ritrovi molto simile in una linea a mezza lunghezza d'onda in caso di corto circuito all'estremo ricevente.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

2
voti

[6] Re: effetto ferranti e linee lunghe mezza lunghezza d'onda

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 dic 2011, 0:45

Una foto di Ferranti "scattata" durante la costruzione della centrale di Deptford; la storia dell'effetto Ferranti comincio' li', su una linea corta (solo sei miglia), e con la prima trasmissione in cavo a 10kV.

2011-12-08_233326.gif
2011-12-08_233326.gif (181.34 KiB) Osservato 8226 volte

http://books.google.it/books?id=BR8NAQA ... e&q&f=true
http://books.google.it/books?id=CrzgS5S ... &q&f=false
e anche
http://www.swehs.co.uk/archives/news25su.pdf
http://www.ieeeghn.org/wiki/images/f/f3 ... rranti.pdf
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)