[11] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 11 dic 2011, 12:42

L'esperienza insegna che durante le operazioni di infilaggio dei cavi succede di tutto. L 'isolamento dei cavi viene spesso messo a dura prova.
Non essendoci nessuna protezione a monte contro i contatti indiretti ogni altra protezione anche se messa all'arrivo sul quadro non garantisce l'icolumità delle persone.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 13 dic 2011, 14:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

3
voti

[12] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 dic 2011, 8:12

Foto UtenteRomeo, la tua motivazione mi sembra piuttosto debole: il "succede di tutto" è proprio quello che non dovrebbe succedere se chi installa lo fa con perizia, prudenza e diligenza.
Se omettiamo questo, allora nessun impianto è adeguatamente protetto. Di conseguenza, per esempio, anche le apparecchiature e gli impianti in classe II dovrebbero essere messe a terra e dotate di protezione differenziale: la normativa esclude questo perché presuppone che l'esecuzione sia fatta a regola d'arte.
Se, come tecnici, ci mettessimo a fare ipotesi catastrofiche basate sull'inettitudine di chi esegue, non se ne verrebbe fuori in nessun modo.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[13] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 dic 2011, 10:19

Del resto, la protezione dai contatti indiretti mediante interruttore differenziale, presuppone che vi siano delle masse e che queste siano adeguatamente messe a terra.

E che dire di tutti i casi ove il montante è del Distributore (il contatore è nell'appartamento) ?
Qui alla base proprio non ci sta nulla.....

Comunque va bene mettere un differenziale alla base del montante, è pur sempre una protezione ridondante.
Male non fa, purchè sia selettivo.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[14] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 13 dic 2011, 11:41

sebago ha scritto:Foto UtenteRomeo, la tua motivazione mi sembra piuttosto debole: il "succede di tutto" [..]

Se avviene un guasto su di una apparecchiatura in classe seconda il guasto non interessa le masse in quanto non collegate a questa.
Se avviene il guasto sul montante, pur essendoci protezioni differenziali a valle queste non sarebbero interessate dal guasto e non interverebbero.
Io la metterei una bella protezione differenziale sulla partenza del montante.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 13 dic 2011, 14:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta la citazione integrale per evitare la duplicazione dei forum
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[15] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 13 dic 2011, 13:53

Scusate se siamo della serie che l'abbondanza non fa carestia allora possiamo mettere un bel differenziale
ma nel mio caso:

quadro doppio isolamento in pvc
Montante in cavo entro tubazione a vista

perché installare un differenziale?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 13 dic 2011, 14:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata enne più un-esima citazione inutile
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[16] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 dic 2011, 14:22

Infatti se la posa del montante è riconducibile/assimilabile ad un sistema a doppio isolamento (e per esserlo basta che siano verificate alcune condizioni, che nel caso specifico mi sembra ci siano tutte) perché mettere un differenziale alla base?
Certo, vietato non è, ma tantomeno si può dire che sia espressamente auspicabile.

Ho la sensazione (chissà che finalmente le cose cambieranno) che il differenziale da 30mA è stato spesso adoperato come panacea di tutte le installazioni, anche le più recenti, anche in casi dove perfettamente inutile, forse è un retaggio legato alla sua famosa introduzione obbligatoria ai tempi della 46/90.

Sul discorso del danneggiamento dell' isolante dei cavi durante l' infilaggio, non penso che la soluzione sia quella di mettere cautelativamente un differenziale alla base. Se il tubo è stretto, meglio valutare una strada alternativa o una riduzione di sezione o qualsiasi altra strada perseguibile piuttosto che il tirare a morte i conduttori, rischiando realmente di averne compromesso l' isolante... Non sarebbe per nulla un lavoro a regola d' arte mi pare, e aver messo un differenziale non contribuirebbe minimamente a farmi sentire un po' più tranquillo.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[17] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 13 dic 2011, 16:49

Attilio ha scritto:Infatti se la posa del montante è riconducibile/assimilabile ad un sistema a doppio isolamento (e per esserlo basta che siano verificate alcune condizioni, che nel caso specifico mi sembra ci siano tutte) perché mettere un differenziale alla base?
Certo, vietato non è, ma tantomeno si può dire che sia espressamente auspicabile.

Ho la sensazione (chissà che finalmente le cose cambieranno) che il differenziale da 30mA è stato spesso adoperato come panacea di tutte le installazioni, anche le più recenti, anche in casi dove perfettamente inutile, forse è un retaggio legato alla sua famosa introduzione obbligatoria ai tempi della 46/90.

Sul discorso del danneggiamento dell' isolante dei cavi durante l' infilaggio, non penso che la soluzione sia quella di mettere cautelativamente un differenziale alla base. Se il tubo è stretto, meglio valutare una strada alternativa o una riduzione di sezione o qualsiasi altra strada perseguibile piuttosto che il tirare a morte i conduttori, rischiando realmente di averne compromesso l' isolante... Non sarebbe per nulla un lavoro a regola d' arte mi pare, e aver messo un differenziale non contribuirebbe minimamente a farmi sentire un po' più tranquillo.

Saluti

Dal mio intervento sull'inserimento del differenziale non si vuol capire che un guasto che avviene sul montante per le cause di posa precedentemente evidenziate si avrebbe un tensionamento sulle masse senza che possa intervenire la protezione.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[18] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 dic 2011, 17:02

Quali masse? Se non ho capito male sembra che non ce ne siano.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[19] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 dic 2011, 17:03

si avrebbe un tensionamento sulle masse


Sul montante, le masse sono presenti si o no?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[20] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 13 dic 2011, 17:25

6367 ha scritto:
si avrebbe un tensionamento sulle masse


Sul montante, le masse sono presenti si o no?

Il conduttore giallo verde che passa insieme ai conduttori attivi sul tubo del montante viene collegato a terra e quindi alle masse se il sistema è TT c'è il collegamento elettrico tra le masse dell'impianto ed il conduttore stesso.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com