Messaggioda Foto Utentecapredd » 14 dic 2011, 14:57

Salve.

Ho questa necessità: ho un serbatoio d'acqua da riscaldare e un contatto pulito NA da chiudere per accendere la caldaia.

Avrei bisogno di chiudere questo contatto quando la temperatura scende sotto ai 50 gradi e riaprirlo quando sale sopra i 70.

Ho due termostati classici del tipo NA/NC, ma credo mi serva un relè.

Infatti, mentre la massima è semplice da collegare (quando la supera stacca il contatto), ho dei problemi con la minima nel senso che quando scende sotto i 50 lui attacca ma appena li supera lui stacca, mentre dovrebbe continuare a stare chiuso fino ai 70.

Vi ringrazio in anticipo
Avatar utente
Foto Utentecapredd
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 23 gen 2010, 10:22

0
voti

[2] Re: relè per termostato minima massima

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 dic 2011, 15:32

in effetti non ce la fai con due termostati, hai bisogno di un circuito con isteresi,
potresti provare appunto come dicevi ad usare un relè, con il termostato NC da 70° in serie alla bobina, ed il NC a50° che ti eccita il relè, questo deve avere però un contatto di ritenuta, così penso che dovrebbe andare.



con il contatto libero controlli la caldaia.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[3] Re: relè per termostato minima massima

Messaggioda Foto Utentecapredd » 14 dic 2011, 15:34

grazie dello schema ma non ci capisco molto.

Che relè dovrei comprare?

mi potresti spiegare anche come funzionerebbe? avrei bisogno di qualche tensione?

alla caldaia nn deve arrivare tensione.


grazie 1000
Avatar utente
Foto Utentecapredd
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 23 gen 2010, 10:22

0
voti

[4] Re: relè per termostato minima massima

Messaggioda Foto Utentecapredd » 14 dic 2011, 15:39

forse ho capito.

ora comunque devo andare


chiedo scusa per il nn (non)
Avatar utente
Foto Utentecapredd
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 23 gen 2010, 10:22

0
voti

[5] Re: relè per termostato minima massima

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 dic 2011, 15:41

Avrei bisogno di chiudere questo contatto quando la temperatura scende sotto ai 50 gradi e riaprirlo quando sale sopra i 70.
Hai visto come funziona il tuo scaldabagno elettrico? Puoi usare un termostato simile, lo regoli per 70°C (come desideri) quando la temperatura scende, si riavvia il sistema; nel tuo caso la caldaia. Se dovesse riattaccare a 55 °C cosa gli fa.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[6] Re: relè per termostato minima massima

Messaggioda Foto Utenteasdf » 14 dic 2011, 15:46

capredd ha scritto:chiedo scusa per il nn_(NO sms! -> non) (non)


Si tratta del sistema automatico di correzione degli errori, Foto Utentecapredd, che fa uscire in automatico il (NO sms! -> non) .
E' volto a scoraggiare l'uso del linguaggio degli sms. ;-)
Avatar utente
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4762
Iscritto il: 11 apr 2010, 9:19

0
voti

[7] Re: relè per termostato minima massima

Messaggioda Foto Utentecapredd » 14 dic 2011, 16:39

ho combinato grazie allo schema di sopra.

Vi ringrazio.

Usato un relè da 12v con trasformatore, che avevo comprato per altro scopo ma mai usato