Salve a tutti. Mi ritrovo nella condizione di dover fare un ordine supplementare sull'impianto su cui sto lavorando, un impianto fotovoltaico da 164,97 kW, abbiamo tutto il materiale, abbiamo ordinato anche i quadri della cabina di consegna, sì perché abbiamo fatto la sciagurata scelta di fare tutto noi, quindi anche scegliere il materiale della cabina Enel, ma ci siamo accorti che mancano i moduli TA e TV da integrare nello scomparto utente, siccome nella richiesta di ordine ci viene chiesto il rapporto di trasformazione di questi TA e TV, in genere valori tipici quali sono per questi apparati?
-

krimad87
-2 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 52
- Iscritto il: 9 dic 2011, 12:03
0
voti
Eh...
X la corrente: devi tenere conto della corrente massima di linea e scegliere la taglia superiore del TA , es: 5/100; 100 A sul primario in lettura e 5A di induzione sul secondario x la lettura,...
Il TA ha anche un valore di corrente di picco max che può sopportare....
Considera la Potenza di picco dell'impianto per determinare la corrente di linea....
Ricorda che, i TA come del resto di TV, hanno una buona precisione inferiore all'1% dal 25% del valore nominale al max. e poi bisogna settare il valore CT dividendo il valore max del TA sul primario con l'antagonista secondario...con il presupposto che sotto il 25% del valore nominale la precisione è di fatto negata...
X TV vale lo stesso consiglio...io uso un altro metodo, scelgo un valore di CT tale da avere una buona precisione anche sotto il 25% del valore....ma è una mia scelta....
X la corrente: devi tenere conto della corrente massima di linea e scegliere la taglia superiore del TA , es: 5/100; 100 A sul primario in lettura e 5A di induzione sul secondario x la lettura,...
Il TA ha anche un valore di corrente di picco max che può sopportare....
Considera la Potenza di picco dell'impianto per determinare la corrente di linea....
Ricorda che, i TA come del resto di TV, hanno una buona precisione inferiore all'1% dal 25% del valore nominale al max. e poi bisogna settare il valore CT dividendo il valore max del TA sul primario con l'antagonista secondario...con il presupposto che sotto il 25% del valore nominale la precisione è di fatto negata...
X TV vale lo stesso consiglio...io uso un altro metodo, scelgo un valore di CT tale da avere una buona precisione anche sotto il 25% del valore....ma è una mia scelta....
0
voti
Dunque, con 164,97 Kwp ho una corrente di impiego sulla linea in MT di 5,58 A (corrente che in realtà potrebbe anche essere più bassa per via del rendimento degli inverter e del trafo). In base a questo valore scelgo un TA con Ir = 20 in modo da avere (I/Ir)*100 = 26%, scegliendo 5A come corrente al secondario, avrei un rapporto di trasformazione di 4, cioè al secondario avrei il 25% della corrente nominale al primario. E' corretto?
-

krimad87
-2 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 52
- Iscritto il: 9 dic 2011, 12:03
0
voti
IL valore CT è il prodotto della divisione tra la corrente del primario e del secondario, si inserisce nello strumento in fase di taratura finale, sia esso amperometro singolo o strumento multifunzione....
0
voti
elettro ha scritto:
X TV vale lo stesso consiglio...io uso un altro metodo, scelgo un valore di CT tale da avere una buona precisione anche sotto il 25% del valore....ma è una mia scelta....
scusami l'insistenza non ho capito la relazione allora tra CT e precisione
0
voti
elettro ha scritto:... i TA come del resto di TV, hanno una buona precisione inferiore all'1% dal 25% del valore nominale al max.
Se non erro i TA ed i TV hanno una loro "classe" ed il citato range 25% - 100% si riferisce alla prestazione, non al campo percentuale per corrente (o tensione) rispetto al valore nominale, affinche' l'errore di rapporto e d'angolo rientrino nei limiti nominali imposti dalla classe.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
0
voti
Il TA lo vuoi montare sul pannello di interfaccia con Enel?
Se è così fai attenzione che il TA deve rispettare la norma 0-25.
I TA ti servono per le misure (magari anche fiscali) e/o per le protezioni?
Il discorso cambia notevolmente.
Se è così fai attenzione che il TA deve rispettare la norma 0-25.
I TA ti servono per le misure (magari anche fiscali) e/o per le protezioni?
Il discorso cambia notevolmente.
-

blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 394
- Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)