A quanto mi risulta, la distribuzione della 0-21 (e delle altre norme gratuite) in generale sta procedendo regolarmente.
Dal mio punto di vista, nei casi di impossibilità (come il tuo), ovviamente preferirei che venisse risolto il problema, piuttosto che ricorrere a soluzione alternative, e quindi piuttosto che mettere la norma su EY preferirei che chi ha difficoltà con il download si rivolgesse al servizio clienti del CEI:
customercare@ceiweb.it
02.21006.225
Regole di Connessione (CEI 0-21)
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
La si puo trovare facendo la seguente ricerca su Google Italia: cei "0 21" filetype:pdf
(Il sito è: dailyenmoveme.com con titolo NORMAITALIANACEI). Basta fare click sul risultato Google per scaricare la CEI 0-21.
(Il sito è: dailyenmoveme.com con titolo NORMAITALIANACEI). Basta fare click sul risultato Google per scaricare la CEI 0-21.
-

RobertFirpo
180 5 - Messaggi: 20
- Iscritto il: 18 nov 2011, 19:59
2
voti
Ringrazio Mike per la segnalazione, mentre non posso condividere la segnalazione di RobertFirpo: si tratta di un sito che non ha alcuna autorizzazione da parte del CEI: non posso quindi garantire che distribuisca la versione corretta oppure invece una versione in IP o peggio una versione modificata della norma.
-

RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
- Messaggi: 196
- Iscritto il: 17 giu 2010, 12:55
2
voti
L'errore era mio che non compilavo anche la parte riguardante la fatturazione!
Quoto appieno
RaffaeleGreco sul "dissetarsi" esclusivamente dalle fonti ufficiali !
Quoto appieno
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
2
voti
maxxy ha scritto:L'errore era mio che non compilavo anche la parte riguardante la fatturazione!![]()
Quoto appienoRaffaeleGreco sul "dissetarsi" esclusivamente dalle fonti ufficiali !
Molto bene per la soluzione del problema del download: in realtà non dovrebbe essere necessario compilare i dati relativi alla fatturazione, se un utente scarica solo norme gratuite. Purtroppo, tra il cambio di provider e la chiusura per le feste, non saremo in grado di risolvere il baco prima del 9 gennaio.
Grazie per il supporto sulle fonti ufficiali
-

RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
- Messaggi: 196
- Iscritto il: 17 giu 2010, 12:55
0
voti
La mail di Tuttonormel che, in data 23/12, segnalava la disponibilità della nuova norma recitava:
"L’applicazione della norma agli utenti attivi è temporaneamente sospesa in attesa della definizione (prevista per fine gennaio 2012) del nuovo allegato del codice di rete da parte di Terna, dedicato alla generazione distribuita."
Qualcuno saprebbe fornirmi qualche dettaglio in più su questo particolare? Stando al sito del CEI la norma è in vigore. Non mi sono chiari però i tempi di applicazione. Mi spiego: a partire da quando si dovrà iniziare a progettare in base ad essa? A prescindere dal fatto che sarebbe bene farlo da subito... Credo comunque abbiate capito cosa intendo
Grazie a Tutti in anticipo
"L’applicazione della norma agli utenti attivi è temporaneamente sospesa in attesa della definizione (prevista per fine gennaio 2012) del nuovo allegato del codice di rete da parte di Terna, dedicato alla generazione distribuita."
Qualcuno saprebbe fornirmi qualche dettaglio in più su questo particolare? Stando al sito del CEI la norma è in vigore. Non mi sono chiari però i tempi di applicazione. Mi spiego: a partire da quando si dovrà iniziare a progettare in base ad essa? A prescindere dal fatto che sarebbe bene farlo da subito... Credo comunque abbiate capito cosa intendo
Grazie a Tutti in anticipo
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Grazie Paolo.
La questione del "temporaneamente sospesa" che dice Tuttonormel è quindi vagamente fuorviante. Sostanzialmente, salvo cambiamenti futuri, tutto quello che riguarda gli utenti attivi (paragrafi da 8 a 12) si inizia ad applicare da giugno e non dalla "definizione (prevista per fine gennaio 2012) del nuovo allegato del codice di rete da parte di Terna, dedicato alla generazione distribuita" (pur rimanendo valido il rimando a specifica variante per i paragrafi specificati in premessa).
La comunicazione TNE mi ha fatto fare un po' di confusione, chiedo scusa.
La questione del "temporaneamente sospesa" che dice Tuttonormel è quindi vagamente fuorviante. Sostanzialmente, salvo cambiamenti futuri, tutto quello che riguarda gli utenti attivi (paragrafi da 8 a 12) si inizia ad applicare da giugno e non dalla "definizione (prevista per fine gennaio 2012) del nuovo allegato del codice di rete da parte di Terna, dedicato alla generazione distribuita" (pur rimanendo valido il rimando a specifica variante per i paragrafi specificati in premessa).
La comunicazione TNE mi ha fatto fare un po' di confusione, chiedo scusa.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Stavolta entro nel merito.
Riguardo agli utenti attivi, FV in particolare.
Paragrafo 8.2.2.2
Leggendo qui pare che nulla sia cambiato per lo SPI esterno agli inverter. Ovvero sempre obbligatorio per impianti multi inverter esclusi quelli con massimo 3 macchine purché P<20kW. Solite cose insomma...
Paragrafo 8.6.2
Qui si legge
"Il sistema di protezione di interfaccia deve essere realizzato tramite:
+ un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza
complessiva superiore a 6 kW;
+ un dispositivo integrato nell’apparato di conversione statica oppure un dispositivo
dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza fino a 6 kW."
Cosa ne pensate? E' pur vero che il paragrafo 8.6.2 sarà oggetto di futura variante ma scritto com'è scritto ora non pare in contraddizione con quanto sopra?
Insomma, come mi regolo? Faccio finta di nulla sino alla pubblicazione della V1?
Da cui sembrerebbe desumersi che uno SPI esterno è sempre obbligatorio in caso di inverter di Pnominale>6 kW.
Sfugge qualcosa a me oppure
Riguardo agli utenti attivi, FV in particolare.
Paragrafo 8.2.2.2
Leggendo qui pare che nulla sia cambiato per lo SPI esterno agli inverter. Ovvero sempre obbligatorio per impianti multi inverter esclusi quelli con massimo 3 macchine purché P<20kW. Solite cose insomma...
Paragrafo 8.6.2
Qui si legge
"Il sistema di protezione di interfaccia deve essere realizzato tramite:
+ un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza
complessiva superiore a 6 kW;
+ un dispositivo integrato nell’apparato di conversione statica oppure un dispositivo
dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza fino a 6 kW."
Cosa ne pensate? E' pur vero che il paragrafo 8.6.2 sarà oggetto di futura variante ma scritto com'è scritto ora non pare in contraddizione con quanto sopra?
Insomma, come mi regolo? Faccio finta di nulla sino alla pubblicazione della V1?
Da cui sembrerebbe desumersi che uno SPI esterno è sempre obbligatorio in caso di inverter di Pnominale>6 kW.
Sfugge qualcosa a me oppure
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)