Dispongo di una cabina MT/BT (15000/400 V) da cui parte una linea trifase (con neutro) distante 80 metri fra il quadro della cabina stessa e un quadro teminale.
Questo quadro terminale a sua volta fornisce, mediante una linea lunga 50 metri, energia elettrica ad un carico monofase, avente P=10 kW e cos fi=0,9. Ho come specifica una cdt massima di 5%.
Come si calcola la cdt lungo l'intero tratto cabina - carico monofase?
Andrea80
Verifica della cdt
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Il calcolo è semplice: devi sommare le due cadute di tensione percentuali, una della tratta cabina-quadro e l'altra della tratta da quadro a carico terminale.
Usa le formule
DU = (K * Ib * L)/1000 [V]
DU% = (DU/Un)*100
ove è:
K: caduta di tensione unitaria [mV/Am] ricavabile dalle tabelle CEI UNEL 35023-70, in base alla sezione, al tipo di cavo e al cosfi (fai la media tra il valore a cosfi 0,8 e quello a cosfi 1);
Ib: corrente di impiego della singola tratta;
L: lunghezza della singola tratta (per es. 80 m per la prima tratta);
Un: tensione nominale della singola tratta
Saluti
Usa le formule
DU = (K * Ib * L)/1000 [V]
DU% = (DU/Un)*100
ove è:
K: caduta di tensione unitaria [mV/Am] ricavabile dalle tabelle CEI UNEL 35023-70, in base alla sezione, al tipo di cavo e al cosfi (fai la media tra il valore a cosfi 0,8 e quello a cosfi 1);
Ib: corrente di impiego della singola tratta;
L: lunghezza della singola tratta (per es. 80 m per la prima tratta);
Un: tensione nominale della singola tratta
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Grazie per la risposta chiarificatrice.
Ancora un dubbio: la cdt ammissibile del 5% è un valore riferito alla stellata (230 V) o alla concatenata (400 V)?
Oppure è necessario riferire la cdt del tratto trifase alla concatenata e la cdt del tratto monofase alla stellata?
Saluti
Ancora un dubbio: la cdt ammissibile del 5% è un valore riferito alla stellata (230 V) o alla concatenata (400 V)?
Oppure è necessario riferire la cdt del tratto trifase alla concatenata e la cdt del tratto monofase alla stellata?
Saluti
0
voti
Il valore percentuale è comodo anche perché permette di prescindere dal tipo di tensione (stellata o concatenata).
Infatti:
per la monofase:
DU% monofase= (DUmonofase/230)*100
per la trifase:
DU% trifase = (DUtrifase/400)*100
ed essendo DUtrifase=radq(3) * DUmonofase
e anche 400 = radq(3) * 230
ne deriva che
DU%trifase = {[(radq(3)*DUmonofase)]/[radq(3)*230]}*100 = (DUmonofase/230)*100 = DU%monofase
A parte il groviglio di parentesi, il risultato mi sembra evidente:
DU%trifase = DU%monofase
Dunque è indifferente fare riferimento a cadute di tensione monofase o trifase, se si fa il calcolo in valore percentuale.
Piuttosto ti faccio presente che la norma CEI 64-8 ammette una caduta di tensione massima del 4%, salvo eventuali "patti in deroga".
Saluti
Infatti:
per la monofase:
DU% monofase= (DUmonofase/230)*100
per la trifase:
DU% trifase = (DUtrifase/400)*100
ed essendo DUtrifase=radq(3) * DUmonofase
e anche 400 = radq(3) * 230
ne deriva che
DU%trifase = {[(radq(3)*DUmonofase)]/[radq(3)*230]}*100 = (DUmonofase/230)*100 = DU%monofase
A parte il groviglio di parentesi, il risultato mi sembra evidente:
DU%trifase = DU%monofase
Dunque è indifferente fare riferimento a cadute di tensione monofase o trifase, se si fa il calcolo in valore percentuale.
Piuttosto ti faccio presente che la norma CEI 64-8 ammette una caduta di tensione massima del 4%, salvo eventuali "patti in deroga".
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)