Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 29 dic 2011, 9:19

Ciao ragazzi volevo qualche indicazione sul dove e come realizzare impianti elettrici anti deflagranti, mi indicate la norma di riferimento.
una carrozzeria per auto può essere considerato ambiente a rischio esplosione o incendio?
Chi lo deve valutare i vigili del fuoco ?
Ciao e grazie :lol:
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[2] Re: Impianti anti deflagrazione

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 29 dic 2011, 10:16

Intanto le direttive CEE in materia :
99/92CE recepita in Italia con il D.Lgs 233/03 per i luoghi dove possono essere presenti atmosfere esplosive;
94/9/CEE recepita in Italia con il DPR 126/98 per le apparecchiature ed i sistemi di protezione contro le atmosfere esplosive.
L'argomento impianti elettrici "antideflagranti" è quanto mai complessa e specialistica.
Occorre prima di tutto valutare i luoghi, le sostanze, le emissioni, la ventilazione e classificare le zone.
Le norme di riferimento sono :
1) CEI EN 60079-10 (gas)
2) guida CEI 31-35 e CEI 31-35/A (senza questa la precedente è un buco nero....)
3) CEI EN 61241-10 (polveri)
4) vari software specifici per l'applicazione delle norme e delle guide (altrimenti non se ne esce....).
Per gli impianti :
1) CEI EN 60079-14 (gas)
2) CEI EN 60079-17
3) CEI EN 61241-14 (polveri)
4) CEI EN 61241-17
Esistono varie publicazioni sull'argomento edite dal CEI (care come il fuoco) altre più a buon mercato di altri editori.
Buon studio.
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 531
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12

0
voti

[3] Re: Impianti anti deflagrazione

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 29 dic 2011, 10:47

Grazie per la tempestiva risposta e buone feste
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[4] Re: Impianti anti deflagrazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 dic 2011, 16:59

fedegrotta ha scritto:una carrozzeria per auto può essere considerato ambiente a rischio esplosione o incendio?


Può essere entrambe le cose.

fedegrotta ha scritto:Chi lo deve valutare i vigili del fuoco ?


No! I VV.F. hanno solo il compito di controllo, chi deve valutare è il titolare dell'attività/datore di lavoro, tramite suoi professionisti di fiducia.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti