Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Messa a norma impianto night club

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 9 gen 2012, 19:50

Buona sera a tutti.

Premessa

- Locale pubblico ad uso night club
- Fornitura: 20Kw trifase
- Impianto di terra esistente ma da testare
- Conduttori che rispettano colori e sezioni adeguate
- Quadro generale un po' disastrato
- Impianto realizzato in periodo ignoto e poi probabilmente modificato in varie volte, senza nessun progetto e dichiarazione di conformita'.

Ora il proprietario e' cambiato e si trova a dover mettere a norma l' impianto.
La cosa non prevede molti lavori a parte un controllo del quadro elettrico generale, un controllo della terra e sostituzioni di lampade di emergenza e prese.

E' necessario pero' aggiungere delle linee di alimentazione, gruppi prese, insomma adeguare gli ambienti all' uso che ne fara' il proprietario.

Ora, visto che non esistono né progetto né dichiarazione di conformita', per poter passare i controlli di ASL, vigili del fuoco e compagnia bella avrei pensato di rilevare completamente l' impianto, comprese le modifiche necessarie e dare tutto in mano ad un progettista abilitato.

Ora la domanda:

E' necessario realizzare ora il progetto al fine di rilasciare dichiarazione di conformita' di tutto l' impianto o ci sono altre vie?

Se rilasciassi solo una DIRI mi prenderei carico solo delle modifiche fatte da me, giusto?

Scusate le domande ma il fatto che non esista progetto e DICO mi lascia perplesso sul da farsi, calcolando che hanno chiesto una documentazione per tutto l' impianto.

Grazie mille per l' attenzione.
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47

1
voti

[2] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 9 gen 2012, 20:21

- Per firmare la DIRI il responsabile tecnico della ditta installatrice deve possedere l'abilitazione da almeno
5 anni;

- se ricadi nei casi previsti dall'art. 5 comma 2 del DM 37-08, il professionista iscritto all'albo professionale deve
esercitare l'attività da almeno 5 anni;

A quale categoria appartieni?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

1
voti

[3] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 gen 2012, 20:21

DM 37/08
Art. 7. Dichiarazione di conformità
Comma 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito
- per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti
, ovvero, per gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2
, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione.


EDIT: Vedo che sono stato preceduto.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[4] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 9 gen 2012, 20:24

qcontinuum ha scritto:...
Se rilasciassi solo una DIRI mi prenderei carico solo delle modifiche fatte da me, giusto?

Purtroppo no! Sei completamente responsabile di tutto l'impianto realizzato.
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[5] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 gen 2012, 20:26

La smetti di precedermi? :D
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[6] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 9 gen 2012, 20:27

Allora, per rispondere a tutti contemporaneamente:

- Possego i requisiti come installatore da piu' di 15 anni, posso tranquillamente rilasciare dico e diri.

In parte ho gia avuto una risposta... rilasciando una dichiarazione adesso sarei comunque responsabile di tutto l' impianto.

Secondo voi questo basterebbe per eventuali controlli di VVFF, asl e altro?

O loro vogliono comunque un progetto dell' impianto?
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47

0
voti

[7] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 9 gen 2012, 20:28

E non vi accalcate che lascio lo spazio a tutti per rispondere eheheheh
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47

1
voti

[8] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 gen 2012, 20:32

Devi leggere la legge:
Ricade nell'art. 5, comma 2
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le
utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa
tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW
o qualora la superficie superi i 200 mq

Deve esserci una DIRI di un professionista iscritto all'Albo!
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[9] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 9 gen 2012, 21:14

Bene allora e' come pensavo.
Ora mi vado a leggere con calma gli spunti che mi avete lasciato
E' la necessità o meno del progetto che mi lascia perplesso...
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47

0
voti

[10] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 9 gen 2012, 21:41

Perfetto... mi serviva lo spunto.
Ho letto bene il DM 37-08.

Quindi in caso di modifiche su un impianto che rientra nell' art. 5 comma 2 (Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento) il progetto va redatto da un professionista iscritto all' albo da almeno 5 anni come dicevate voi.

Io posso solo rilasciare documentazioni ( come gia sapevo ma mi era sfuggita la parte "trasformazione o ampliamento" ) per impianti civili sotto ai 6 kW di fornitura o minori di 400 mq e per impianti commerciali sotto a 6 kW o minori di 200 mq.

Bene, in 10 minuti siete riusciti a darmi tutte le informazioni giuste.
A volte mi si ingarbuglia il cervello.

Vi sono molto grato, veramente :D
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica