Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Messa a norma impianto night club

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 gen 2012, 21:44

Mi fa piacere :ok:
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[12] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 gen 2012, 14:52

qcontinuum ha scritto:Perfetto... mi serviva lo spunto.

Quindi in caso di modifiche su un impianto che rientra nell' art. 5 comma 2 (Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento) il progetto va redatto da un professionista iscritto all' albo da almeno 5 anni come dicevate voi.


La condizione dei 5 anni riguarda esclusivamente il rilascio della DIRI e non si tratta di iscrizione ma di esercizio della professione nel settore. Forse ho capito male cosa volevi dire?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[13] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 10 gen 2012, 15:01

qcontinuum ha scritto:Io posso solo rilasciare documentazioni ( come gia sapevo ma mi era sfuggita la parte "trasformazione o ampliamento" ) per impianti civili sotto ai 6 kW di fornitura e minori di 400 mq e per impianti commerciali/industriali sotto a 6 kW e minori di 200 mq.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[14] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 10 gen 2012, 15:09

Scusate rettifico

qcontinuum ha scritto:Io posso solo rilasciare documentazioni ( come gia sapevo ma mi era sfuggita la parte "trasformazione o ampliamento" ) per impianti civili fino ai 6 kW di fornitura e fino a 400 mq e per impianti commerciali/industriali fino a 6 kW e fino a 200 mq
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[15] Re: Messa a norma impianto night club

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 10 gen 2012, 22:29

Grazie a tutti per le risposte.

Cito dal dm 37-08:

Articolo 5 comma 2

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative
di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso
per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le
utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa
tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;

Comunque il senso e' chiaro :)

Articolo 7 comma 6:

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione.

Qui avevo fatto un po' di confusione io tra dico e diri ma ora e' chiaro :)
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea