[1] Cavo FG7R all'esterno

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 giu 2007, 13:24

Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Cavo FG7R all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 giu 2007, 13:44

boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...


Diciamo che è idoneo per essere posato direttamente, ovviamente per una sua maggiore durata nel tempo la protezione dagli eventi atmosferici, irraggiamento solare in primis, è un qualcosa sui cui pensarci sopra...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Cavo FG7R all'esterno

Messaggioda Foto UtenteFedericoB » 28 giu 2007, 16:52

Mike ha scritto:
boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...


Diciamo che è idoneo per essere posato direttamente, ovviamente per una sua maggiore durata nel tempo la protezione dagli eventi atmosferici, irraggiamento solare in primis, è un qualcosa sui cui pensarci sopra...




per portare un esempio pratico, per gli impianti fotovoltaici nei tratti esposti al sole si può utilizzare il cavo Radox.
Avatar utente
Foto UtenteFedericoB
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 16 apr 2007, 10:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[4]

Messaggioda Foto UtentePTONINO » 1 lug 2007, 8:44

IO DICO DI SI ANCHE PERCHE VIENE USATO PER LE POMPE SOMMERSE E CREDO CHE L'ACQUA NON MANCHI PER QUANTO RIGUARDA IL SOLE ANZI CHE LO HA ROVINATO SIAMO TUTTI RINATI UN PAIO DI VOLTE.
Avatar utente
Foto UtentePTONINO
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 2 dic 2005, 7:39

0
voti

[5]

Messaggioda Foto Utentesebago » 4 lug 2007, 17:43

PTONINO ha scritto:IO DICO DI SI ANCHE PERCHE VIENE USATO PER LE POMPE SOMMERSE E CREDO CHE L'ACQUA NON MANCHI PER QUANTO RIGUARDA IL SOLE ANZI CHE LO HA ROVINATO SIAMO TUTTI RINATI UN PAIO DI VOLTE.


Se il cavo FG7R "viene usato per le pompe sommerse" (intendendo con ciò che tale cavo stia permanentemente sommerso), mi sembra cosa da elettrobestiario. Fra i suoi impieghi, nel catalogo dei costruttori non vedo tale indicazione che invece è ammessa per il cavo H07RN8-F.
Saluti.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[6] Re: Cavo FG7R all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 29 ago 2012, 16:17

boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...



apro il post per capire se:
In un ambiente al chiuso senza rischi meccanici ed atmosferici si puo' installare un cavo FG7OR senza protezione meccanica?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[7] Re: Cavo FG7R all'esterno

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ago 2012, 16:31

Sì, vedi:

CEI 20-13 IEC 60502-1 p.q.a.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[8] Re: Cavo FG7R all'esterno

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 ago 2012, 17:06

elettrosiculo ha scritto:
boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...



apro il post per capire se:
In un ambiente al chiuso senza rischi meccanici ed atmosferici si puo' installare un cavo FG7OR senza protezione meccanica?


Certo che sì per posa fissa , sconsigliato per posa mobile.
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 398 ospiti