[1] collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteeraldo » 14 gen 2012, 22:41

Avrei bisogno di aiuto,
vorrei collegare un gruppo elettrogeno alla rete enel dopo il contatore,
e sfruttarlo come primario cioè alimentare la casa con il gruppo elettrogeno.
ma mi serve anche un interruttore o dispositivo che quando per caso si spegne il generatore
riallacci la rete enel.
Mi potete aiutare.[color=#0040FF][/color]
Avatar utente
Foto Utenteeraldo
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 14 gen 2012, 22:32

0
voti

[2] Re: collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 gen 2012, 0:13

Beh...forse da utilizzare in caso dia varia...di solito il generatore è meno economico della fornitura elettrica a rete...
Magari x casi extra tipo lavorazioni edili...potrebbe anche servire...

Dovrebbe alimentare una serie di circuiti separati...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[3] Re: collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteeraldo » 15 gen 2012, 11:27

no io devo collegarlo come primario
e in automatico mi serve che commuti su la rete enel.
per la convenienza lo so ma è una situazione particolare.
c'è nessuno che sa come fare.
Avatar utente
Foto Utenteeraldo
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 14 gen 2012, 22:32

0
voti

[4] Re: collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 gen 2012, 12:27

Come primario...:?? commutare su rete Enel...???

Mah....diventa anche un problema in fatto di DICO, e progetto...

Credo che dal punto di vista normativo, tu non possa applicare generatori che immettano energia in rete, senza posizione contrattuale di scambio come il fotovoltaico...

Hai bisogno di molta potenza x un grosso utilizzatore e non puoi avere un aumento di potenza x problemi connessi al costo della fornitura...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[5] Re: collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2012, 17:47

Gruppo elettrogeno + quadro di scambio automatico. Se superi i 6 kW di potenza o l'immobile residenziale supera i 400 mq è obbligatorio il progetto da parte di un professionista + DICO installatore, altrimenti progetto + DICO installatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 gen 2012, 18:00

Giusto Mike....con il quadro di scambio si risolve tutto....ma a mio avviso, mi apre che chi ha redatto il posto volesse attivare il generatore in parallelo diretto sulla rete...!!!!
Il GE, serve solo come supporto per avere maggiore potenza disponibile in sul sito ....

Così ho interpretato...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 gen 2012, 18:04

Immagino sua una attività di campagna o agricola, ove è necessario utilizzare saltuariamente un grosso apparecchio....con carico superiore ai 3 kW...quindi, da associare ad un GE mobile...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[8] Re: collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentesistema » 15 gen 2012, 20:04

Non credo , forse intende o una o l'altro...
Avatar utente
Foto Utentesistema
30 2 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 6 giu 2010, 18:27
Località: Milano

0
voti

[9] Re: collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteeraldo » 15 gen 2012, 20:34

allora riassumiamo
devo alimentare la casa con un gruppo elettrogenonon saltuariamente ma principalmente.
non devo immettere corrente nella linea enel
la linea enel si deve attivare solo quando per caso mi si spegne il gruppo
spero di essere stato chiaro.come devo fare.
parlate di un quadro di controllo composto da che cosa..
Avatar utente
Foto Utenteeraldo
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 14 gen 2012, 22:32

0
voti

[10] Re: collegamento di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 gen 2012, 20:47

Bene...inteso...in questo caso il problema è nel quadro di scambio....bisogna installarne uno programmabile in tal senso....non ne ho esperienza in fatto di modelli e marche...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti