Messa a terra centrale TN-S

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

detesco
327 2 4 5
---
0
voti

[1] Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda detesco » 12 gen 2012, 14:16

Salve a tutti, come si puö fare un sistema TN-S in un grosso edificio con alimentazione da piü punti? Al momento sono presenti 4 impianti di terra: è sufficiente collegarli con bassa impedenza e monitorare le correnti con un RCM?

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[2] Re: Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 gen 2012, 11:01

Io non c'ho capito una mazza... [user]tedesco[/user] puoi spiegarti meglio?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

detesco
327 2 4 5
---
0
voti

[3] Re: Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda detesco » 13 gen 2012, 18:30

gli impianti a terra li fa un'altra ditta noi costruiamo all'interno dell'edificio un centro di calcolo.
L'impianto dovrebbe essere un TN-S ma visto che l'edificio è parecchio grosso e viene alimentato dai diversi lati da più stazioni di trasformazione sono stati fatti 4 collegamenti all'impianto a terra. La terra è una ma esistono nell'edificio 4 collegamenti tra conduttore PE e N, il che inficia la compatibilità elettromagnetica.
Nonostante il collegamento tra i 4 punti come mi assicuro che non ci siano correnti parassite nel PE? Col monitoraggio le trovo ma per eliminarle?

detesco
327 2 4 5
---
0
voti

[4] Re: Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda detesco » 16 gen 2012, 9:38

la compatibilità elettromagnetica visto il centro di calcolo, negli ultimi seminari che ho frequentato si iniziava a parlare di problemi col TN-S se l'edificio è troppo grande e come soluzione proponevano il monitoraggio. Ma se il monitoraggio mi rileva qualcosa si risolve il problema caso per caso o qualcuno conosce una soluzione più generale?

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[5] Re: Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2012, 10:16

Il PEN è assolutamente da evitare, non solo per gli aspetti di EMC... Cosa intendi per "monitoraggio"?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

detesco
327 2 4 5
---
0
voti

[6] Re: Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda detesco » 16 gen 2012, 10:47

non c'è PEN se intendi il cavo. solo 4 collegamenti PE con N visto che ci sono 4 cabine di trasformazione anziché un solo collegamento come dovrebbe essere in un TN-S.

detesco
327 2 4 5
---
0
voti

[7] Re: Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda detesco » 16 gen 2012, 10:49

per monitoraggio si intende il residual current monitoring

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[8] Re: Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2012, 11:18

tedesco ha scritto:non c'è PEN se intendi il cavo. solo 4 collegamenti PE con N visto che ci sono 4 cabine di trasformazione anziché un solo collegamento come dovrebbe essere in un TN-S.



4 collegamenti PE e N, vuol dire che ti arrivano 4 PE e 4N da 4 trasformatori diversi in TN-S?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[9] Re: Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2012, 11:20

tedesco ha scritto:per monitoraggio si intende il residual current monitoring


Tradotto in gergo tecnico corrisponde a un relè differenziale...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

detesco
327 2 4 5
---
0
voti

[10] Re: Messa a terra centrale TN-S

Messaggioda detesco » 16 gen 2012, 11:31

esatto (anche se i trasformatori sono di più). L'RCM è diverso da un RCD perché il guasto viene segnalato (e possibilmente localizzato) senza interrompere l'alimentazione con un relè e si possono fare analisi di rete, ecc.


Torna a “Energia e qualità dell'energia”