Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

interruttori differenziali con Id=3mA

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utentelulu » 6 lug 2007, 16:42

salve,
Un cliente mi contesta un interruttore differenziale con Id=30mA montato in un quadro elettrico perché dice che la legge CEI 17-13 impone una soglia di 3mA,non di 30mA!!!!Com'è possibile?Conoscete questa normativa?
Avatar utente
Foto Utentelulu
-2 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 17 nov 2006, 18:34

0
voti

[2] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 lug 2007, 16:51

Secondo me chi dice queste cose la 17-13 non l'ha nemmeno vista da lontano.....
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utentelulu » 6 lug 2007, 17:04

Eppure è così.
Io ho venduto e certificato un quadro elettrico con Id=30mA ed il cliente mi dice che una commissione non lo fa accendere se non sostituisce linterruttore con uno da 3mA...ma una soglia così bassa non l'ho sentita mai!E'possibile?
Avatar utente
Foto Utentelulu
-2 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 17 nov 2006, 18:34

0
voti

[4] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utentecrit » 6 lug 2007, 18:22

Beh sinceramente neanche io! Commissione di cosa? pubblico spettacolo? secondo me è solo un grosso equivoco cioè 0,03A=30mA e non 3mA. Ed anche se fosse i luoghi che richiedono obbligatoriamente diff da 30mA si contanto sulle dita di una mano (se non mi sbaglio, vado a memoria, solo locali medici e luoghi umidi).
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[5] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utentecrit » 6 lug 2007, 18:38

Verifica al volo anche nei circuiti posti all'esterno (cantieri, fiere per es.) o nei luoghi conduttori ristretti, ma credo che quello che ti interessi di più è che sono richiesti anche nei locali di pubblico spettacolo se un gusto resistivo può innescare un incendio per es. riscaldamento a soffitto con elementi a pellicola riscaldante
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[6] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utenteelettro » 6 lug 2007, 18:57

Un differenziale con Id da 3mA...................!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mah...questa è bella....al max i differenziali arrivano a 10mA....

Confonde i 3mA con i 30mA.....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 lug 2007, 1:48

Perché non ti fai dare il nome di un costruttore che fabbrica i differenziali da 3mA?
Ad ogni modo a chiunque ti dica che la norma dice una cosa o l'altra (le norme cei sono norme tecniche e non leggi, tra l'altro) fatti citare l'articolo: la questione si chiarisce subito. Indipendentemente poi dall'obbligatorietà del differenziale, che è valutata in base a quanto ti è stato detto nei precedenti interventi, l'origine della disputa credo sia molto semplice: un errore grossolano di qualcuno convinto che 0,03 A siano 3 mA e non 30 mA, come già è stato osservato.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[8] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utenteingkawa » 7 lug 2007, 2:37

Ciao!A me è capitato indirettamente la stessa cosa stamani...lavoro per un'associazione (anche se oggi ero a lavoro in un altro posto)che deve organizzare un festival e stamani è passata la commissione di vigilanza(pubblico spettacolo) che non voleva autorizzare la manifestazione, visto che non c'erano i differenziali con Id=3mA.Io purtroppo non ero presente e mi è arrivata una telefonata in cui si poneva questo problema.....io, non essendo presente, ho suggeirito di far controllare se non avessero letto male(anche perché uno non conosco un differenziale con Id= 3mA, due ho l'impressione che con queste caratteristiche tenda a saltare spesso).Se ora mi dici così mi fai venire il dubbio che non ci fossero errori di interpretazione. Purtroppo da quando c'è stato il problemino dell'HEniken Jamming Festival le commissioni di vigilanza si attaccono alle cose più assurde.......
Senio Corbini - Fonico - Avid 310M ProTools Music Expert - 210 V Venue Live Operator - 210 P HD9 Post Operator - Avid Trainer
Avatar utente
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 228
Iscritto il: 25 nov 2005, 2:15
Località: Siena

0
voti

[9] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utentedoremi66 » 7 lug 2007, 8:10

Secondo me, è un errore di trascrizione fatto dal solito burocrate assolutamente "ignorante in materia", o qualcuno che ha difficoltà con i numeri decimali...

Devo dire che a volte, in qualche negozietto di materiale elettrico di paese, ho sentito simili cose. Qualcuno fa confusione e non sa leggere 0,03 mA in 30 milliampere e viceversa
Avatar utente
Foto Utentedoremi66
0 2
Expert
Expert
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 13 gen 2007, 12:59

0
voti

[10] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utentesange » 7 lug 2007, 10:42

No invece ragazzi purtroppo è tutto vero!
Avatar utente
Foto Utentesange
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 1 lug 2007, 20:40

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 221 ospiti