Dobbiamo eseguire un impianto per la movimentazione di tavolati costituito da un quadro comando e da alcuni nastri su cui viaggiano i tavolati.
L'impianto è situato all'interno di un capannone.
I cavi correranoo sia in cunicolo che in canalina a rete senza coperchio.
Per alimentare i mototri bisogna usare cavi tipo FG7 o FROR?
cavi fror o fg7?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
che tipo di cunicolo....
entrambi i cavi garantiscono il doppio isolamento ,
fror 450-650V
Fg7 600-1000V
se l'installazzione è solo in canalina ( fuori dalla portata ) anche se aperta è una canalina standard e basterebbe un fror,
se il cavo passa in cunicolo , aperto , senza protezione meccaniche (passerelle canalina o altro) viene considerata una inztallazione volante , bisogna fare un calcolo del rischio meccanico (taglio, torsione, strappo ) e un calcolo del pericolo se si vuole mettere un fror
FG7 è un cavo da esterno adatto alle applicazioni volanti esterne, bisogna sempre seguire criteri di installazione adeguati...
entrambi i cavi garantiscono il doppio isolamento ,
fror 450-650V
Fg7 600-1000V
se l'installazzione è solo in canalina ( fuori dalla portata ) anche se aperta è una canalina standard e basterebbe un fror,
se il cavo passa in cunicolo , aperto , senza protezione meccaniche (passerelle canalina o altro) viene considerata una inztallazione volante , bisogna fare un calcolo del rischio meccanico (taglio, torsione, strappo ) e un calcolo del pericolo se si vuole mettere un fror
FG7 è un cavo da esterno adatto alle applicazioni volanti esterne, bisogna sempre seguire criteri di installazione adeguati...
0
voti
mauri1965 ha scritto:Dobbiamo eseguire un impianto per la movimentazione di tavolati costituito da un quadro comando e da alcuni nastri su cui viaggiano i tavolati.
L'impianto è situato all'interno di un capannone.
I cavi correranoo sia in cunicolo che in canalina a rete senza coperchio.
Per alimentare i mototri bisogna usare cavi tipo FG7 o FROR?
I cavi FROR 450/750 V sono idonei per posa mobile e fissa solo per uso interno. I cavi FG7 sono idonei solo per posa fissa per uso interno ed esterno (anche direttamente interrato). Questo è il punto di partenza dal quale ragionare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
yamy400 ha scritto:che tipo di cunicolo....
entrambi i cavi garantiscono il doppio isolamento
fror 450-750V
Fg7 600-1000V
Ma per il doppio isolamento del FROR è determinante la presenza di guaina,
Qualcuno sa dirmi in quale norma e/o articolo trovo il chiaro riferimento alla presenza necessaria della guaina? cerco nella 64-8 o vado per CEI 20-40?
Lo chiedo perché mi ritrovo un improvviso vuoto di memoria in merito :) se qualcuno ha più memoria di me e magari mi dà l'input mi indirizzo per risvegliare i neuroni
0
voti
0
voti
I requisiti di un cavo a doppio isolamento sono:
- GUAINA
- Tensione di isolamento superiore di un gradino quella nominale, ovvero, se per la tensione nominale è sufficiente una tensione di isolamento 300/500V, un gradino superiore è pari a 450/750V
Il FROR 450/750V ha queste caratteristiche.
- GUAINA
- Tensione di isolamento superiore di un gradino quella nominale, ovvero, se per la tensione nominale è sufficiente una tensione di isolamento 300/500V, un gradino superiore è pari a 450/750V
Il FROR 450/750V ha queste caratteristiche.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)