Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

cavi fror o fg7?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] cavi fror o fg7?

Messaggioda Foto Utentemauri1965 » 6 lug 2007, 7:55

Dobbiamo eseguire un impianto per la movimentazione di tavolati costituito da un quadro comando e da alcuni nastri su cui viaggiano i tavolati.
L'impianto è situato all'interno di un capannone.
I cavi correranoo sia in cunicolo che in canalina a rete senza coperchio.
Per alimentare i mototri bisogna usare cavi tipo FG7 o FROR?
Avatar utente
Foto Utentemauri1965
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 5 lug 2007, 19:36

0
voti

[2] Re: cavi fror o fg7?

Messaggioda Foto UtentePTONINO » 8 lug 2007, 6:32

SIA NEI CUNICOLI CHE IN CANALINA BISOGNA USARE SEMPRE CAVI FG7R
Avatar utente
Foto UtentePTONINO
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 2 dic 2005, 7:39

0
voti

[3] Re: cavi fror o fg7?

Messaggioda Foto Utentemauri1965 » 9 lug 2007, 9:59

Se possibile vorrei sapere anche il perché.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentemauri1965
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 5 lug 2007, 19:36

0
voti

[4] Re: cavi fror o fg7?

Messaggioda Foto Utentecrit » 9 lug 2007, 10:08

PTONINO ha scritto:SIA NEI CUNICOLI CHE IN CANALINA BISOGNA USARE SEMPRE CAVI FG7R


Ma siamo sicuri? :?
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[5] Re: cavi fror o fg7?

Messaggioda Foto Utenteyamy400 » 16 set 2007, 20:58

che tipo di cunicolo....
entrambi i cavi garantiscono il doppio isolamento ,

fror 450-650V
Fg7 600-1000V

se l'installazzione è solo in canalina ( fuori dalla portata ) anche se aperta è una canalina standard e basterebbe un fror,

se il cavo passa in cunicolo , aperto , senza protezione meccaniche (passerelle canalina o altro) viene considerata una inztallazione volante , bisogna fare un calcolo del rischio meccanico (taglio, torsione, strappo ) e un calcolo del pericolo se si vuole mettere un fror

FG7 è un cavo da esterno adatto alle applicazioni volanti esterne, bisogna sempre seguire criteri di installazione adeguati...
Avatar utente
Foto Utenteyamy400
0 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 15 set 2007, 11:10

0
voti

[6] Re: cavi fror o fg7?

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 set 2007, 9:18

mauri1965 ha scritto:Dobbiamo eseguire un impianto per la movimentazione di tavolati costituito da un quadro comando e da alcuni nastri su cui viaggiano i tavolati.
L'impianto è situato all'interno di un capannone.
I cavi correranoo sia in cunicolo che in canalina a rete senza coperchio.
Per alimentare i mototri bisogna usare cavi tipo FG7 o FROR?


I cavi FROR 450/750 V sono idonei per posa mobile e fissa solo per uso interno. I cavi FG7 sono idonei solo per posa fissa per uso interno ed esterno (anche direttamente interrato). Questo è il punto di partenza dal quale ragionare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: cavi fror o fg7?

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 16 ott 2012, 15:23

yamy400 ha scritto:che tipo di cunicolo....
entrambi i cavi garantiscono il doppio isolamento
fror 450-750V
Fg7 600-1000V

Ma per il doppio isolamento del FROR è determinante la presenza di guaina,
Qualcuno sa dirmi in quale norma e/o articolo trovo il chiaro riferimento alla presenza necessaria della guaina? cerco nella 64-8 o vado per CEI 20-40?

Lo chiedo perché mi ritrovo un improvviso vuoto di memoria in merito :) se qualcuno ha più memoria di me e magari mi dà l'input mi indirizzo per risvegliare i neuroni
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[8] Re: cavi fror o fg7?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 ott 2012, 16:52

Foto Utentemauri1965il FROR è sufficiente proprio per il motivo che ti ha detto Foto UtenteMike.


Foto Utentedemos81 non mi è chiara la tua domanda, il FROR è un cavo che garantisce il doppio isolamento proprio perché è provvisto di guaina (come l'FG7)..
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[9] Re: cavi fror o fg7?

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 ott 2012, 17:15

I requisiti di un cavo a doppio isolamento sono:
- GUAINA
- Tensione di isolamento superiore di un gradino quella nominale, ovvero, se per la tensione nominale è sufficiente una tensione di isolamento 300/500V, un gradino superiore è pari a 450/750V

Il FROR 450/750V ha queste caratteristiche.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti