Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

DiRi o DiCo?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto UtenteAgonar » 6 feb 2012, 18:42

Salve, mi è venuto uno dubbio su DiRi e Dico:

Un alimentari ha un impianto vecchio, degli anni 60. Ho valutato che per metterlo a norma deve almeno:

cambiare tutti i fili, cambiare il quadro elettrico e aggiungere un po' di cosette come l'aspiratore nel bagno eccetera.

Quello che rimane alla fine sono tutte le plafoniere, tutte le prese perché in pratica è roba che avevano cambiato poco tempo fa e va bene. Il punto è:

Faccio tutte queste modifiche, ma alla fine faccio una Dichiarazione di Rispondenza (perché in fondo parte dell'impianto c'era già, io effettuo solo le modifiche per renderlo a norma), una Dichiarazione di Conformità (perché in realtà ho fatto quasi tutto, è una trasformazione) oppure una DiCo delle mie modifiche e una DiRi sull'impianto finale?

Sono un po' confuso ?%
Avatar utente
Foto UtenteAgonar
10 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 7 set 2011, 14:39

0
voti

[2] Re: DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 feb 2012, 18:54

Vista la situazione direi progetto di adeguamento e relativa DiCo a lavori conclusi.

Edit: arrivo tardi come al solito :oops:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 feb 2012, 19:05

:oops: :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto UtenteAgonar » 6 feb 2012, 19:09

I fili non sono antifiamma, dunque non si possono lasciare. Comunque in effetti allora devo fare la DiCo, considerandola come trasformazione.
Avatar utente
Foto UtenteAgonar
10 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 7 set 2011, 14:39

0
voti

[5] Re: DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 feb 2012, 19:14

Si ma per fare DiCo, se l'ambiente è soggetto ad obbligo, Ti serve pure il progetto ;-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto UtenteAgonar » 6 feb 2012, 19:16

Sì ok, con la DiCo serve sempre il progetto, per forza.
Avatar utente
Foto UtenteAgonar
10 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 7 set 2011, 14:39

0
voti

[7] Re: DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 feb 2012, 19:20

Era solo per fare il puntiglioso... :mrgreen: ;-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[8] Re: DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto UtenteAgonar » 6 feb 2012, 19:23

Essere puntigliosi su questi argomenti fa sempre comodo. Grazie a tutti O_/
Avatar utente
Foto UtenteAgonar
10 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 7 set 2011, 14:39

0
voti

[9] Re: DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto Utenteangus » 6 feb 2012, 19:37

Agonar ha scritto:Sì ok, con la DiCo serve sempre il progetto, per forza.

Non sempre, per la verità.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

2
voti

[10] Re: DiRi o DiCo?

Messaggioda Foto Utenteangus » 6 feb 2012, 20:14

Se l'intervento (e quindi la DICO) è per manutenzione straordinaria, il progetto non serve. art.5 comma 1
Come, ad esempio, il progetto non è obbligatorio per gli impianti nei cantieri e similari. art 10 comma 2
In entrambi i casi è comunque sempre obbligatoria la DICO.

Attenzione: non è vietato! Semplicemente non è obbligatorio.

Invece è SEMPRE OBBLIGATORIO per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento art.5 comma 1.
E se si rientra nei casi del art.5 comma 2, è anche obbligatorio che sia redatto da professionista iscritto all'albo.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti