Messaggioda Foto UtenteVRI » 8 feb 2012, 23:19

La tecnologia Zero crossing consiste nell'interrompere il circuito solamente quando la tensione sinusoidale passa per lo zero giusto?
Così facendo si evita la formazione di un arco elettrico dovuto all'apertura del circuito e, i contatti hanno una durata maggiore.
Giusto?
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[2] Re: Tecnologia Zero Crossing

Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 feb 2012, 0:59

A scuola mi hanno insegnato ad applicarla, ad esempio, nei sistemi di controllo delle puntatrici (saldatrici a resistenza per bollitura) per evitare di saturare il trasformatore.
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
Avatar utente
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 15754
Iscritto il: 16 dic 2009, 11:10
Località: Torino - 3° pianeta del Sistema Solare

8
voti

[3] Re: Tecnologia Zero Crossing

Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 9 feb 2012, 1:08

VRI ha scritto:La tecnologia Zero crossing consiste nell'interrompere il circuito solamente quando la tensione sinusoidale passa per lo zero giusto?

Non esattamente. Il circuito viene aperto al passaggio per zero della CORRENTE alternata, non della tensione. Questo serve come hai giustamente scritto per evitare archi elettrici che abbreviano la vita di contatti meccanici, oppure sovratensioni su componenti elettronici se si utilizzano interruttori allo stato solido. L'interruzione improvvisa di una corrente inoltre genera un disturbo elettromagnetico, e lo "zero crossing" si usa anche per evitare questo.

Non è necessario che la corrente alternata sia proprio sinusoidale.

Si può applicare il metodo dello zero crossing anche alla CHIUSURA del circuito, soprattutto per evitare gradini di tensione e conseguenti disturbi elettromagnetici. La chiusura, a differenza dell'apertura, si effettua sul passaggio per zero della TENSIONE.

Per esempio in telefonia fissa, l'applicazione della tensione di suoneria al doppino telefonico viene effettuata (nelle schede di linea ben progettate) proprio con la tecnica dello zero crossing, sia in apertura che in chiusura. Oltre a prolungare la vita dei componenti, si evita di indurre disturbi per diafonia negli altri doppini che viaggiano nello stesso cavo.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2811
Iscritto il: 3 mar 2011, 16:48
Località: Madrid

0
voti

[4] Re: Tecnologia Zero Crossing

Messaggioda Foto UtenteVRI » 10 feb 2012, 0:25

Perfetto :D
Quando hai detto lo zero della corrente e lo zero della tensione in chiusura e apertura ho ragionato un attimo e ho capito i motivi...Ecco cosa non mi quadrava :D
Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[5] Re: Tecnologia Zero Crossing

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 feb 2012, 0:35

Intervento molto interessante, grazie Foto UtenteGuidoB! :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica