[1] calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto Utentefabricio78 » 11 feb 2012, 19:18

Calcolo caduta tensione per alimentazione telecamere Buonasera, Avrei bisogno di un supporto per chiarire il metodo di calcolo cavo per un punto di alimentazione per le telecamere. il cavo di alimentazione partirà dalla linea con 230 V di tensione e dovrà fare un percorso di circa 300 m fino al punto delle telecamere. A quel punto di arrivo servirà un riduttore di tensione fino 24 V. Questo perché le varie telecamere sono alimentare a 24 Vac con un carico di 4A di consumo. Ci saranno anche altri tratti di cavi per alimentare le altre telecamere dislocate. Devo calcolare il cavo in modo da poter mantenere la minima tensione richiesta dalla telecamere per mantenere la loro funzione attiva. Esiste una tabella oppure un esempio di calcoli da fare che potete passarmi ? Ringrazio in anticipo !

Ciao a tutti. :ok:
Avatar utente
Foto Utentefabricio78
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 5 feb 2012, 23:04

2
voti

[2] Re: calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2012, 20:02

Per risponderTi per bene hai fornito un po' pochi dati, però ci provo comunque.

Ipotizzo che l'alimentatore sia switching quindi con ingresso 110/230V. Vedremo se servirà...
In genere si dimensionano le linee per una caduta massima del 4%. Partiamo da questo dato e vediamo cosa salta fuori.
Dici che le telecamere assorbono 4A a 24 V. Spannometricamente dovrebbero corrispondere a 0,5A a 230V.

Considerati i 300 metri circa di linea ed inserendo tutti i dati in un qualsiasi programma di dimensionamento cavi (anche una tabella excel va bene, utilizzo un software solo per comodità e per non andare fino alla libreria a cercare le tabelle :mrgreen: ) salta fuori che con un cavo di sezione 1.5mmq si avrebbe una caduta tra 1,5% e 2% (a seconda delle varie opzioni selezionabili per il calcolo come tipo di posa del cavo, tipo di cavo ecc.). Direi più che accettabile.

Tutto quanto sopra vale nell'ipotesi di poszionare l'alimentatore in prossimità della telecamera ed arrivare sin lì con la 230V.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto Utentefabricio78 » 12 feb 2012, 18:33

Devo dire che mi sorge un problema...se sui datasheet delle telecamere vedo una potenza di 4A alimentati da 24 V per calcolare il carico della linea cavo con alimentazione di 230 V che potenza avrei fino a quel punto ?
Prima di convertirla con il riduttore da 230V / 24 V....

Grazie !
Avatar utente
Foto Utentefabricio78
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 5 feb 2012, 23:04

0
voti

[4] Re: calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 12 feb 2012, 18:43

V=R\cdot I però bisognerebbe calcolare la resistenza giusto Foto UtenteGiovepluvio ?
Avatar utente
Foto Utentemilan1996pato2
851 3 10 13
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1062
Iscritto il: 4 ago 2011, 17:42

0
voti

[5] Re: calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto Utentefabricio78 » 12 feb 2012, 19:43

Si, la resistenza la trovo sulla tabella che della sezione dei cavi da valutare.... però non riesco a capire se devo convertire anche la corrente di 4A con alimentazione 24 V a quanto con alimentazione in 230V ??
Avatar utente
Foto Utentefabricio78
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 5 feb 2012, 23:04

0
voti

[6] Re: calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 feb 2012, 19:47

Scusa Foto Utentefabricio78 ma lo hai letto il mio post? La risposta alla tua domanda è già lì... ?%
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto Utentefabricio78 » 12 feb 2012, 20:01

Si Giovepluvio ti ringrazio ancora per la tua risposta precedente, però mi mancava il seguente dettaglio da approfondire :

" Dici che le telecamere assorbono 4A a 24 V. Spannometricamente dovrebbero corrispondere a 0,5A a 230V. "

Scusami ma che tipo di carico ha convertito in 0,5 A ?

Grazie.. ?^!
Avatar utente
Foto Utentefabricio78
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 5 feb 2012, 23:04

4
voti

[8] Re: calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 feb 2012, 20:25

Beh, 4A a 24 V sono 96W, facciamo cifra tonda: 100W.
Un carico da 100W di assorbimento su una linea a 230V significa avere una Ib di circa 0.5A
I=\frac{P}{V}
Ok che non ho considerato il cosfi, ok che l'assorbimento di un alimentato, se switching, non è sinusoidale ma ci son parecchie armoniche però, data la situazione, direi che si può soprassedere.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto Utentefabricio78 » 12 feb 2012, 22:06

OK !! Grazie Giovepluvio adesso tutto a posto, effettuerò una verifica.
Mi dispiace ma è da poco che mi sono registrato e non non posso aggiungerei voti.

Ciaoo =D>
Avatar utente
Foto Utentefabricio78
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 5 feb 2012, 23:04

0
voti

[10] Re: calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 feb 2012, 22:09

L'importante è che il suggerimento ti sia stato utile :ok: