Buongiorno a tutti,
vorrei chiedervi un consiglio su come collegare un gruppo elettrogeno da circa 80 kVA.
dunque la situazione è questa progetto impianto ewlettrico palazzina uffici munita di propria cabina di trasformazione (trafo 400kVA). sono previsti 2 quadri di piano (4 piani). mi è stato chiesto di nserire anche un gruppo elettrogeno per aqlimentare la FM di piano (per un'eventuale futura installazione di UPS, quest'ultima cosa da me caldamente consigliata). Ora vi chiedo non avendo dimestichezza con gruppi elettrogeni, come posso collegare il gruppo elettrogeno soltanto alle FM di piano (munite ripeto di due generali FM di piano)???
qualcuno ha una idea/proposta/consiglio???
grazie
buona giornata a tutti.
collegamento gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Buongiorno,
scusatemi ma nessuno mi può dare un consiglio???
Per favore....
grazie
scusatemi ma nessuno mi può dare un consiglio???
Per favore....
grazie
0
voti
Ma Il progettista cosa dice?
Dato che si tratta di impianto soggetto a progettazione (trafo 400kVA) avrai un progetto a cui attenerti immagino....
Dato che si tratta di impianto soggetto a progettazione (trafo 400kVA) avrai un progetto a cui attenerti immagino....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
2
voti
Beh...immagino vi sia un progetto...o sei tu il progettista...
A logica:---
1- Luogo idoneo posizionamento UPS - generatore 80KVA
2- Quadro di scambio locale
3- Canalizzazioni esclusive x le linee privilegiate da alimentare in UPS nel caso in cui si verifica il black out
4- Interfacciamento della linea UPS con quadro di piano...
%- Probabilmente, la difficoltà maggiore sta nel realizzare le condutture di interfaccia, nel trovare luogo idoneo al GE e nel calcolare la opportuna sezione delle linee.....
PS..opterei x un quadro di scambio al piano in locale idoneo ed ordinario ...x limitare i cablaggi e le sezioni da adottare...
A logica:---
1- Luogo idoneo posizionamento UPS - generatore 80KVA
2- Quadro di scambio locale
3- Canalizzazioni esclusive x le linee privilegiate da alimentare in UPS nel caso in cui si verifica il black out
4- Interfacciamento della linea UPS con quadro di piano...
%- Probabilmente, la difficoltà maggiore sta nel realizzare le condutture di interfaccia, nel trovare luogo idoneo al GE e nel calcolare la opportuna sezione delle linee.....
PS..opterei x un quadro di scambio al piano in locale idoneo ed ordinario ...x limitare i cablaggi e le sezioni da adottare...
0
voti
Veramente il progettista sono io....
Pensavo di mettere il quadro di commutazione in cabina MT/BT, mentre su ciascun piano dove ho due quadri elettrici con un interruttore ciascuno "dedicato" alla FM delle scrivanie (quindi ai carichi da alimentare mediante UPS/GE) pensavo di mettere dei dispositivi (tipo bobina di minima) che, "avvertita" la mancanza di corrente in rete (a monte degli interruttori generali FM), apriva tali interruttori GEN FM "isolando" i carichi da alimentare in via preferenziale. L'alimentazione dovrebbe avvenire dal quadro di commutazione mediante linee dedicate (1 per piano).
Sinceramente non so se è una caxxata pazzesca. non so.mi è stato offerto di fare la parte antincendio e di climatizzazione di una palazzina uffici poi si è aggiunta la parte elettrica (diventata nel frattempo MT/BT) e non ho potuto dire di no.
Aiutatemi please.
Pensavo di mettere il quadro di commutazione in cabina MT/BT, mentre su ciascun piano dove ho due quadri elettrici con un interruttore ciascuno "dedicato" alla FM delle scrivanie (quindi ai carichi da alimentare mediante UPS/GE) pensavo di mettere dei dispositivi (tipo bobina di minima) che, "avvertita" la mancanza di corrente in rete (a monte degli interruttori generali FM), apriva tali interruttori GEN FM "isolando" i carichi da alimentare in via preferenziale. L'alimentazione dovrebbe avvenire dal quadro di commutazione mediante linee dedicate (1 per piano).
Sinceramente non so se è una caxxata pazzesca. non so.mi è stato offerto di fare la parte antincendio e di climatizzazione di una palazzina uffici poi si è aggiunta la parte elettrica (diventata nel frattempo MT/BT) e non ho potuto dire di no.
Aiutatemi please.
0
voti
Ah...ma tu sei progettista iscritto all'albo..??
Bisogna vedere se, l'UPS deve intervenire x interruzione fornitura o solo x intervento protezioni locali ai piani...
In questo caso...mi pare che puoi solo attivare l'UPS x interruzione fornitura servizio...altrimenti, con la bobina di minima tensione che si attiva in un punto, devi predisporre l'alimentazione privilegiata della sola zona interdetta....diventa + complicato, + selettivo, ma + complesso...
Io opterei x questo....
UPS di zona sui terminali PC e serve...filtrano, stabilizzano e assecondano la linea FM locale x l'hardaware anche nei passaggi di sbalzi di tensione e nell'avviamento UPS...che si sa, quando deve entrare in funzione spesso non parte...
Poi...UPS lato esterno cabina MT/BT...in carpenteria appropriata, meglio se corpo edilizio, x favorire l'alimentazione in caso di interruzione della fornitura di rete....
Ricorda che, poi il committente ti deve anche pagare....in pratica ....assumi le esigenze del committente, proponi soluzione e preventivo, poi chi paga deve decidere....
Bisogna vedere se, l'UPS deve intervenire x interruzione fornitura o solo x intervento protezioni locali ai piani...
In questo caso...mi pare che puoi solo attivare l'UPS x interruzione fornitura servizio...altrimenti, con la bobina di minima tensione che si attiva in un punto, devi predisporre l'alimentazione privilegiata della sola zona interdetta....diventa + complicato, + selettivo, ma + complesso...
Io opterei x questo....
UPS di zona sui terminali PC e serve...filtrano, stabilizzano e assecondano la linea FM locale x l'hardaware anche nei passaggi di sbalzi di tensione e nell'avviamento UPS...che si sa, quando deve entrare in funzione spesso non parte...
Poi...UPS lato esterno cabina MT/BT...in carpenteria appropriata, meglio se corpo edilizio, x favorire l'alimentazione in caso di interruzione della fornitura di rete....
Ricorda che, poi il committente ti deve anche pagare....in pratica ....assumi le esigenze del committente, proponi soluzione e preventivo, poi chi paga deve decidere....
0
voti
Ciao elettro,
ti ringrazio per i tuoi consigli.....
la situazione è un po' strana direi, perché il committente non mi ha fatto mettere gli UPS (li metterà lui in un secondo momento......) però mi ha fatto inserire un GE
per appunto interruzioni di servizio....
pensavo appunto ad alimentazioni dirette dal GE alle FM di piano (che sono due per ciascuno dei 4 piani) e mettere una bobina di minima tensione (magari ritardata tanto il gruppo non parte prima di una decina di secondi ....) sugli FM in modo da escludere i carichi a monte del generale FM. Un domani quando metteranno degli UPS di piano con il gruppo li alimenteranno.
Secondo te/voi può passare la mia proposta o l'impresa mi scanna
????
ti ringrazio per i tuoi consigli.....
la situazione è un po' strana direi, perché il committente non mi ha fatto mettere gli UPS (li metterà lui in un secondo momento......) però mi ha fatto inserire un GE
pensavo appunto ad alimentazioni dirette dal GE alle FM di piano (che sono due per ciascuno dei 4 piani) e mettere una bobina di minima tensione (magari ritardata tanto il gruppo non parte prima di una decina di secondi ....) sugli FM in modo da escludere i carichi a monte del generale FM. Un domani quando metteranno degli UPS di piano con il gruppo li alimenteranno.
Secondo te/voi può passare la mia proposta o l'impresa mi scanna
????0
voti
domanda che sono le FM?
comunque: io di solito ho un sistema del tipo quadro MT, trafi, quadro BT, UPS on-line quadro BT "sicuro" per i server. il GE lo collego al quadro BT prima degli UPS. Collegare GE alla MT tramite un trafo lo sconsiglio perché i controlli si complicano.
comunque: io di solito ho un sistema del tipo quadro MT, trafi, quadro BT, UPS on-line quadro BT "sicuro" per i server. il GE lo collego al quadro BT prima degli UPS. Collegare GE alla MT tramite un trafo lo sconsiglio perché i controlli si complicano.
0
voti
Grazie tedesco,
FM (giusta osservazione) sta per forza motrice.....
No io il GE non voglio collegarlo a monte del trafo.....ma direttamente sui quadri di piano sui circuiti forza motrice dedicati alle postazione di lavoro.....
il casino nasce dal fatto che non ho un server o un data center o qualcosa del genere perché è stato esplicitamente escluso dalla progettazione.....neanche il committente ne è a conoscenza
....
che ne dici???
FM (giusta osservazione) sta per forza motrice.....
No io il GE non voglio collegarlo a monte del trafo.....ma direttamente sui quadri di piano sui circuiti forza motrice dedicati alle postazione di lavoro.....
il casino nasce dal fatto che non ho un server o un data center o qualcosa del genere perché è stato esplicitamente escluso dalla progettazione.....neanche il committente ne è a conoscenza
....che ne dici???
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)