Messaggioda Foto Utentemariano4 » 10 feb 2012, 18:36

Scusatemi ma qualcuno è in possesso di una tabellina con indicati i valori (indicativi) dei fattori di potenza per i carichi più diffusi??? ad esempio per un PC che fattore di potenza considerare?? ho visto che tanti PC "fanno" una correzione del fattore di potenza (portandolo immagino a oltre 0,9). Voi come fate ad assumere i valori di FP in fase proogettuale???

Ciao

Grazie
Avatar utente
Foto Utentemariano4
0 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 18 gen 2010, 12:48

0
voti

[2] Re: Valori fattore di potenza

Messaggioda Foto Utentemariano4 » 13 feb 2012, 12:54

Buongiorno,
qualcuno riesce a darmi una indicazione in merito?

grazie

Buona giornata
Avatar utente
Foto Utentemariano4
0 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 18 gen 2010, 12:48

0
voti

[3] Re: Valori fattore di potenza

Messaggioda detesco » 13 feb 2012, 13:28

un PC con correzione tende a avere un FP di uno ma se hai davanti un UPS vai comunque a 0.8 io prendo per server sempre un 0.8 così copri variazioni nel carico e con UPS ancora 0.8.
Es. 200 kW / 0.8 / 0.8 fa circa 320 kVA arrotondo e ci metto un UPS da 300 kVA. Se non devi coprire eventuali crescite future 0.8 basta.
detesco
327 2 4 5
---
 

0
voti

[4] Re: Valori fattore di potenza

Messaggioda Foto Utentedindon » 15 feb 2012, 16:59

io solitamente utilizzo questa, in senso generale, poi se posso cerco nei data sheet delle vari macchine
Allegati
Tabelle.Impianti.pdf
(104.08 KiB) Scaricato 600 volte