[1] CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 14 feb 2012, 12:52

Salve
la norma in oggetto è già in vigore sulle nuove connessioni oppure è necessario attendere la pubblicazione di una delibera?
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[2] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 feb 2012, 13:41

LA norma ha validità dal 23/12/2011.

Riporto il testo della prefazione per alcune precisazioni:

Codice: Seleziona tutto
La data di entrata in vigore dei paragrafi 8.4.4.2 (con tutti i relativi sottoparagrafi), 8.5 (con i
relativi sottoparagrafi), 8.6.2 (con i relativi sottoparagrafi) nonché degli allegati da essi
richiamati sarà indicata in una futura Variante alla presente Norma CEI.
Al fine di consentire la possibilità di test/prove delle apparecchiature/utenze attive da
connettere alle reti BT, i rimanenti paragrafi da 8 a 12, nonché gli allegati in essi richiamati,
entrano in vigore 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente Norma.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 14 feb 2012, 13:52

Su questo siamo d'accordo. Ma l'AEEG ha ufficializzato questa cosa? Oppure l'emanazione di una norma CEI va sopra anche alle delibere AEEG?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[4] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 feb 2012, 13:58

Dire "va sopra" mi pare impreciso. Sono cose diverse.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 14 feb 2012, 16:09

Ciao
le delibere dell' AEEG impongono l'utilizzo di apposite norme(come ad esempio CEI 0-16) a tutti i distributori e gestori di reti elettriche. Perciò se da adesso tutti i distributori intendono utilzzare nuove norme come la CEI 0-21 sono obbligati a farlo nel momento in cui l'AEEG glielo impone. Ad oggi so per certo che l'ENEL ha chiarito che adotterà la norma CEI 0-21 da dopo il 31 Giugno 2012, per la sua libera scelta. Gli altri rimangono in attesa della pubblicazione della delibera ufficiale.
Sbaglio? Oppure la delibera è uscita e non riesco a trovarla?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[6] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 14 feb 2012, 16:26

Vedi se questo puo esserti utile O_/
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[7] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 feb 2012, 17:24

Chiedo scusa, inizialmente non avevo capito cosa volessi dire.
Per la CEI 0-16 le delibere di riferimento sono la 33/08 e la 119/08.

Per quanto riguarda la 0-21 Foto Utenteconsole6 Ti ha linkato il riferimento (187/11).
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[8] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 10 mar 2012, 18:00

Informo tutti gli interessati alla 0-21 e alla sua applicabilità, che è appena stata pubblicata la Delibera AEEG su questo argomento:
http://www.autorita.energia.it/allegati ... 084-12.pdf
Avatar utente
Foto UtenteRaffaeleGreco
4.335 2 7 11
Expert from CEI
 