Mi potreste chiarire, con esempi pratici, quando e come è usato il sistema IT?
Grazie
Fabio
Sistema IT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[2] Re: sistema IT
Nel sistema IT, il neutro è isolato o collegato a terra tramite impedenza mentre le masse sono collegate ad una terra locale (il neutro deve essere sempre sezionabile). Il principale vantaggio di questo sistema è la continuità del servizio perché al primo guasto a terra la corrente che si richiude attraverso le capacità parassite dei conduttori verso terra è molto piccola e quindi non necessita di essere interrotta. Questo è un sistema utilizzato per impianti con particolari esigenze di continuità di esercizio purché vi sia un collegamento ad un unico impianto di terra delle parti metalliche da proteggere, la tensione sulle masse non superi i 25V nel caso di primo guasto a terra, il tempo di intervento del dispositivo di protezione non superi i 5s quando si verifica il secondo guasto a terra e vi sia un dispositivo di controllo continuo dell’isolamento delle parti attive verso terra.
Un caso lampante di impiego di un sistema IT è nelle sale operatorie.
Fabio
Un caso lampante di impiego di un sistema IT è nelle sale operatorie.
Fabio
Fabio
0
voti
[3] Re: sistema IT
Faccio presente che nelle sale operatorie il sistema è detto IT-M chè una derivazione dell'IT infatti il trafo utilizzato è d'isolamento ed è apposito per le sale operatorie.
Altri esempi possono essere i gruppi di pompaggio o sistemi di sollevamento carichi.
Altri esempi possono essere i gruppi di pompaggio o sistemi di sollevamento carichi.
0
voti
[4] Re: sistema IT
Il sistema IT-M è richiesto per i locali ad uso medico di gruppo 2 e rappresenta un caso particolare di sistema IT (per questo l'aggiunta della lettera "M"); in pratica il sistema è isolato da terra e le masse sono collegate a terra; l'alimentazione deve provenire da un trasformatore di isolamento di tipo medicale; non è nemmeno una protezione per "separazione elettrica" in quanto è richiesto il dispositivo di controllo dell'isolamento e, come già detto, il collegamento a terra delle masse.
Cordiali saluti.
Valerio - Perito Industriale
Cordiali saluti.
Valerio - Perito Industriale
0
voti
[5] Re: sistema IT
il sistema IT e' un sistema di alimentazione a separazione elettrica dalla rete di alimentazione.
nel sistema IT-M e' imposto il misuratore di isolamento ( comunque utile anche negli altri sistemi IT ) e il collegamento a terra delle masse.
cio' per un motivo ben preciso.
occorre evitare nel modo piu' assoluto la circolazione di corrente tra i vari apparecchi attraverso il corpo umano.
da notare che a cuore aperto ( cosa frequente in sala operatoria ) correnti dell'ordine dei 10 micro amper uccidono una persona per arresto cardiaco.
oltrtutto NON PUO' essere interrotta l'alimentazione cosa non possibile con sistemi TT o TN al primo guasto a terra.
ivano
nel sistema IT-M e' imposto il misuratore di isolamento ( comunque utile anche negli altri sistemi IT ) e il collegamento a terra delle masse.
cio' per un motivo ben preciso.
occorre evitare nel modo piu' assoluto la circolazione di corrente tra i vari apparecchi attraverso il corpo umano.
da notare che a cuore aperto ( cosa frequente in sala operatoria ) correnti dell'ordine dei 10 micro amper uccidono una persona per arresto cardiaco.
oltrtutto NON PUO' essere interrotta l'alimentazione cosa non possibile con sistemi TT o TN al primo guasto a terra.
ivano
0
voti
[6] Re: sistema IT
domanda:
se io fornisco un macchinario e il sistema a cui mi allaccio è un IT, sono obbligato a disporre dentro al quadro un componente per il rilevamento del primo guasto a terra?
Il dubbio mi è venuto leggendo la 60204.
se io fornisco un macchinario e il sistema a cui mi allaccio è un IT, sono obbligato a disporre dentro al quadro un componente per il rilevamento del primo guasto a terra?
Il dubbio mi è venuto leggendo la 60204.
c) controllori d’isolamento o dispositivi di protezione a corrente differenziale per avviare
l’interruzione automatica dell’alimentazione dei sistemi IT. Salvo quando viene fornito
un dispositivo di protezione per interrompere l’alimentazione in caso di primo guasto
verso terra, deve essere fornito un controllore d’isolamento per indicare il verificarsi di
un primo guasto da una parte attiva verso le masse o verso terra. Tale dispositivo
deve avviare un segnale acustico e/o visivo che deve continuare per tutta la durata
del guasto.
0
voti
[7] Re: sistema IT
O lo installa il costruttore della macchina o è previsto nell'impianto del cliente/utilizzatore, in pratica sono accordi tra le parti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)