[1] cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 24 feb 2012, 12:42

In Una conduttura sotto traccia all'esterno di un edificio commerciale il cavo N07V-K è idoneo?
Ho consigliato ad un elettricista il cavo N1VV-K il quale mi contesta la scelta perché ha sempre utilizzato per queste posse condutture con cavi N07v-K.

premetto che io sono fermamente convinto delle mie scelte, a volte magari l'equilibrio che dicono i latini sta nel centro . Che ne pensate in merito
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteElectro » 24 feb 2012, 13:21

Se la posa è in tubo interrato il cavo N07V-K NON è idoneo, poiché privo di guaina.
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[3] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 24 feb 2012, 13:22

Electro ha scritto:Se la posa è in tubo interrato il cavo N07V-K NON è idoneo, poiché privo di guaina.



la posa è sotto traccia
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[4] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteElectro » 24 feb 2012, 13:29

Per la posa in muratura non credo ci siano problemi nel caso in cui la probabilità di presenza di acqua sia trascurabile.
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[5] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 24 feb 2012, 13:34

Electro ha scritto:Per la posa in muratura non credo ci siano problemi nel caso in cui la probabilità di presenza di acqua sia trascurabile.



Per la posa all'interno delle pareti non ci sono problemi, mentre per quelli sottotraccia all'esterno penso proprio di si .

La mia situazione eè che gia' all'esterno era stato fatto il massetto per la futura posa dei mattoni
adesso si devono fare le tracce "ma siamo all'esterno" quale cavo utilizzare?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[6] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteElectro » 24 feb 2012, 13:42

Per "tubi protettivi interrati" è necessario che il cavo sia guainato quindi va bene il N1VV-K e non il N07V-K.
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[7] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 24 feb 2012, 13:57

Electro ha scritto:Per "tubi protettivi interrati" è necessario che il cavo sia guainato quindi va bene il N1VV-K e non il N07V-K.


quindi per come pensavo io quel tipo di conduttura sottotraccia all' esterno è equiparata ad una conduttura interrata non diretta al terreno
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[8] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 feb 2012, 14:03

I cavi N07V-K e FROR NON sono idonei per la posa all'esterno, nemmeno in tubazione, l'umidità e la condensa che si può formare nel tempo può danneggiare il cavo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 24 feb 2012, 14:10

Mike ha scritto:I cavi N07V-K e FROR NON sono idonei per la posa all'esterno, nemmeno in tubazione, l'umidità e la condensa che si può formare nel tempo può danneggiare il cavo.



N1VV-k va bene?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

3
voti

[10] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 feb 2012, 14:24

elettrosiculo ha scritto:N1VV-k va bene?


Si, perché è idoneo alla posa interrata e alla posa all'esterno grazie alla guaina PVC antiabrasiva di qualità RZ.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti