Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

impianto in una sauna "particolare"

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto Utentefalessi » 27 feb 2012, 8:42

Salve ragazzi.....
ho un problema che non riesco a risolvere:

in un centro estetico, all'interno di una stanza hanno realizzato una cabina in muratura e la utilizzano come sauna, solo che il riscaldatore non è messo all'interno della sauna stessa, ma all'esterno, dentro una nicchia nella stanza. Come di devo comportare? devo considerare tutta la stanza come un locale sauna, o devo considerare solo la cabina come sauna?

grazie.....
Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 14:08

0
voti

[2] Re: impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2012, 10:18

Il locale sauna è quello da considerare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto Utentefalessi » 27 feb 2012, 10:25

Grazie....sei sempre prontissimo!

quindi quello dove le persone entrano per "sudare"....ma la stanza in cui è presente il riscaldatore come devo considerarla?

se il riscaldatore fosse stato interno alla sauna nonci sarebero stati dubbi....invece qui ho il locale dove entrano le persone per farsi la sauna ed un altro locale, adibito anche a zona massaggio, all'interno del quale, dietro una tenda è posizionato il riscaldatore....
Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 14:08

0
voti

[4] Re: impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2012, 13:15

Bisogna valutare la cosa... In base alla posizione del riscaldatore si identificano le zone, sapendo che in ZONA 1 può essere installato solo il riscaldatore, in ZONA 2 non ci sono particolari requisiti relativamente alla resistenza di calore degli apparecchi e in ZONA 3 invece gli apparecchi devono essere idonei a sopportare temperature minime di 125°C e l'isolamento dei conduttori 170°C...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto Utentefalessi » 27 feb 2012, 13:32

quindi io avrei la zona 1 delimitata dal riscaldatore ubicato in un locale diverso che pompa per così dire il vapore nel locale sauna....per quanto riguarda la zona 2 e la zona 3 dovrebbero essere interne alla sauna vera e propria....
un ulteriore dubbio è come comportarmi con gli interruttori e le prese presenti nel locale che contiene il riscaldatore ipxxb impianto selv...etc

inoltre cosa devo alimentare in bassa tensione?

all'interno della sauna c'è soltanto una lampada stagna....

grazie per l'aiuto e per la pazienza.....
Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 14:08

0
voti

[6] Re: impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto Utentefalessi » 28 feb 2012, 10:58

Personalmente non sono riuscito a capire cosa devo fare in bassa tensione (SELV)...

in allegato trovate una schematizzazione della mia situazione....

se considero la zona 1 quella in prossimità del riscaldatore, le zone 2 e 3 all'interno della sauna sono sulla strada giusta?

al'interno della sauna vi è una plafoniera normale (a cui hanno praticato un foro per far uscire l'acqua di condensa) che farei sostituire con una plafoniera stagna (devo trovare qualcosa che tolleri i 125°C) ma devo usare qualcosa SELV?

Vi prego aiutatemi.....
Allegati
Situazione.png
Pianta dei due locali con dispposizione riscaldatore e tubo di collegamento riscaldatore/sauna
Situazione.png (7.67 KiB) Osservato 4712 volte
Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 14:08

0
voti

[7] Re: impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 28 feb 2012, 11:25

falessi ha scritto:al'interno della sauna vi è una plafoniera normale (a cui hanno praticato un foro per far uscire l'acqua di condensa)


?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?%

Non credo proprio che si possa definire "La regola dell'arte" !

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[8] Re: impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto Utentefalessi » 28 feb 2012, 12:24

ovvio....era solo per far capire il livello tecnico dell'installatore....... :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 14:08

0
voti

[9] Re: impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto UtenteSTENAL » 29 feb 2012, 20:25

Sicuramente chi ha scritto la questione confonde la sauna con il bagno turco. Una sauna è una cabina in legno, con stufa interna.
Se in muratura con riscaldatore esterno allora si tratta di un bagno turco con generatore di vapore esterno.
In questo caso non si applica la norma CEI EN 60335-2-53 delle saune.
poiché l'umidità è del 100%, valgono le norme per ambienti umidi.

http://www.stenal.it
Avatar utente
Foto UtenteSTENAL
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 29 feb 2012, 19:24

0
voti

[10] Re: impianto in una sauna "particolare"

Messaggioda Foto Utentefalessi » 1 mar 2012, 10:48

grazie....adesso controllo....

non sapevo vi fossero differenze tra bagno turco e sauna....

questa è la giusta collaborazione....
Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 14:08


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti