Vorrei sapere in base a quali criteri di scelta, viene tarato un interruttore magnetotermico dik quelli grossi, dove si tarano corrente magnetica, termica e tempi di intervento. Eventualmente dove posso approfondire???
Cosa si intende per corrente magnetica???? Cosa deve accadere per far si che intervenga la protezione magnetica???
Interruttori magnetotermici big
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
guarda, a parer mio esistono degli standard e tuto segua le varie norme cei etc etc.
comunque, grossolanamente parlando, il discorso è piuttosto semplice.
innanzitutto che cos'è l'aggeggio di cui stiamo parlando? è semplicemente un qualcosa che "sente" il consumo energetico ed apre (irreversibilmente) l'interruttore generale. la corrente magnetica di cui tu parlavi penso proprio che sia la causa di tutto. molto probabilmente l'interruttore verrà azionato proprio da un magnete la cui forza sarà proporzionale alla corrente.
anzi, dal momento che è un dispositivo di sicurezza sicuramente sarà normalmente aperto, ovvero l'interruttore non può essere chiuso in assenza di corrente.
anche qui spero che qualc'un altro approfondisca
comunque, grossolanamente parlando, il discorso è piuttosto semplice.
innanzitutto che cos'è l'aggeggio di cui stiamo parlando? è semplicemente un qualcosa che "sente" il consumo energetico ed apre (irreversibilmente) l'interruttore generale. la corrente magnetica di cui tu parlavi penso proprio che sia la causa di tutto. molto probabilmente l'interruttore verrà azionato proprio da un magnete la cui forza sarà proporzionale alla corrente.
anzi, dal momento che è un dispositivo di sicurezza sicuramente sarà normalmente aperto, ovvero l'interruttore non può essere chiuso in assenza di corrente.
anche qui spero che qualc'un altro approfondisca
0
voti
La taratura degli interruttori viene scelta in base al carico e al cavo
da proteggere e al tipo di selettività che si vuole ottenere
Se per interruttori big intendi i grossi interruttori aperti
posti sul lato Bt dei trasformatori MT/BT come generali
può venire in aiuto l'allegato F della guida CEI 11-35
La soglia magnetica comunque negli interruttori bt è
quella senza ritardo intenzionale e quindi al cui superamento
si ha l'immediata apertura dell'interruttore, spesso viene
sfruttata la forza elettrodinamica della corrente di cto cto
per accelerare l'apertura dei contatti ottenendo l'effetto di limitare
fortemente il valore della corrente estinguendola ancora prima che
raggiunga il suo valore di cresta. Gli interruttori con relé elettronici
hanno anche soglie magnetiche che possono essere temporizzate
per ottenere una certa selettività (i relé cosidetti LSI L=lungo ritardo
protezione sovvracarico , S= corto ritardo soglia magnetica selettiva
I= soglia magnetica istantanea)
da proteggere e al tipo di selettività che si vuole ottenere
Se per interruttori big intendi i grossi interruttori aperti
posti sul lato Bt dei trasformatori MT/BT come generali
può venire in aiuto l'allegato F della guida CEI 11-35
La soglia magnetica comunque negli interruttori bt è
quella senza ritardo intenzionale e quindi al cui superamento
si ha l'immediata apertura dell'interruttore, spesso viene
sfruttata la forza elettrodinamica della corrente di cto cto
per accelerare l'apertura dei contatti ottenendo l'effetto di limitare
fortemente il valore della corrente estinguendola ancora prima che
raggiunga il suo valore di cresta. Gli interruttori con relé elettronici
hanno anche soglie magnetiche che possono essere temporizzate
per ottenere una certa selettività (i relé cosidetti LSI L=lungo ritardo
protezione sovvracarico , S= corto ritardo soglia magnetica selettiva
I= soglia magnetica istantanea)
0
voti
La magnetica fa il corto, la termica il sovraccarico.
Le soglie dipendono da carico, ad esempio motore, trafo o carico statico hanno tutte delle regolazioni diverse.
Il primo deve tener conto dello spunto quindi la magnetica va a 11-12 In motore (dipende sempre dalla taglia e sopratutto se è regolabile l'interruttore).
Sul trafo lo fai selettivo col secondario.
Le soglie dipendono da carico, ad esempio motore, trafo o carico statico hanno tutte delle regolazioni diverse.
Il primo deve tener conto dello spunto quindi la magnetica va a 11-12 In motore (dipende sempre dalla taglia e sopratutto se è regolabile l'interruttore).
Sul trafo lo fai selettivo col secondario.
-

blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 394
- Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)