Messaggioda Foto UtenteDbz » 8 mar 2012, 17:37

Salve a tutti possiedo questo amperometro modulare:
AmperometroModulare.jpg
AmperometroModulare.jpg (10.5 KiB) Osservato 3939 volte


Il problema è che non riesco a capire se la misura che mi fornisce sia corretta:
misurando il consumo di un PC (alimentatore da 450W)+una lampada da 200W mi misura 6A,Il che è molto improbabile e mi fa pensare che c'è qualcosa che non va.

i contatti 1 e 2 gli ho collegati a 220 V mentre il 3 e 4 gli ho portati al carico ovviamente in serie è un amperometro!
ora non riesco a capire che sta a significare il simbolo con cerchio e una freccia
qui è riportato il manuale dell'amperometro:
http://www.global-download.schneider-el ... 189cen.pdf
NON HO USATO IL TA.

grazie in anticipo!
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 9 mar 2012, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine come allegato. Evitare link esterni
Avatar utente
Foto UtenteDbz
4 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 166
Iscritto il: 5 dic 2009, 20:44
Località: Pordenone

2
voti

[2] Re: info amperometro modulare

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mar 2012, 8:47

Il tuo codice Merlin Gerin 15203 è molto vecchio e da tempo esaurito, si tratta di un amperometro 0-50A per inserzione su TA , il simbolo misterioso (in effetti rappresentato da cani) è proprio un TA
con inserzione diretta ti dà sicuramente una misura sballata
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: info amperometro modulare

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 mar 2012, 13:02

Prima di iniziare bisogna conoscere tre grandezze elettriche:--

Potenza apparente;
Potenza attiva;
Potenza reattiva.

+ certificazione di lettura a vero TRS (vero valore efficace)

Comunque, gli Amperometri digitali, eseguono letture dirette a morsetto senza TA fino aq 5A max..
Con TA inserito e tarato con valore CT esatto, arrivano fino alla soglia di terga dello strumento e del TA in oggetto.
Tutti i TA di misura, in pratica "trafo" di lettura amperometrica, hanno una soglia di error dell'1% circa solo dopo il 25% del valore fino al 100% ....
Sotto il 25%, producono evidenti errori.
Se inseriti in impianti con correnti medie elevate, la lettura è sempre reale....
Il valore CT è di fatto la divisione del valore max di lettura del TA (dovresti scegliere il classico modello 5/50 , nel tuo caso 50 con il valore al primario, in questo caso il classico 5, uguale 10 (valore CT); da inserire nel menù dello strumento, se sai come farlo dai pulsanti...

IO, di solito<, modifico il CT in basso...perché, nel mio impianto domestico, devo avere una buona lettura con valori da 0 a 25 A....e non da 25A a 50A.....

Uso anche la pinza Amperometrica a vero valore TRMS ...x fare la verifica....
Ho un Analizzatore rete Contrel con TA 5/50....se taro il CT correntto....mi legge valori no reali...

Meglio che ti prendi un bel analizzatore rete....e TA 5/50....PS: ricorda che, gli alimentatori switching come altri utilizzatori, promuovono potenza reattive considerevoli...

La strada da seguire è questa....anche se, molti installatori mettono il CT da manuale in impianti con correnti relativamente basse...con letture che poi non saranno reali...mah....!!!
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: info amperometro modulare

Messaggioda Foto UtenteDbz » 9 mar 2012, 18:37

Grazie per le risposte in sostanza per avere misure corrette dovrei inserire un TA con k0=5/50 ?
l'analizzatore di rete purtroppo non posso permettermelo :(
Avatar utente
Foto UtenteDbz
4 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 166
Iscritto il: 5 dic 2009, 20:44
Località: Pordenone

0
voti

[5] Re: info amperometro modulare

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mar 2012, 19:14

Per utilizzare quell'amperometro vecchissimo ti serve un TA , con i tuoi assorbimenti bassissimi un TA da 50A ti darebbe una misura abbastanza inaffidabile , quasi quanto quella che leggi adesso, purtroppo quello strumento non è programmabile altrimenti accoppiandolo a un TA da 10A avresti avuto una lettura abbastanza reale.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: info amperometro modulare

Messaggioda Foto UtenteDbz » 9 mar 2012, 19:22

Capisco.Esistono alternative abbastanza economiche per misurare correnti alternate che stanno circa sui 2-3A?
sempre utilizzando amperometri da inserire nei quadri?
Avatar utente
Foto UtenteDbz
4 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 166
Iscritto il: 5 dic 2009, 20:44
Località: Pordenone

0
voti

[7] Re: info amperometro modulare

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mar 2012, 19:41

Amperometro con collegamento diretto codice 15202 0-10A
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[8] Re: info amperometro modulare

Messaggioda Foto UtenteDbz » 9 mar 2012, 21:28

Grazie per la risposta,comunque ho notato che costicchiano parecchio questi strumenti modulari..