[11] Re: Sezionatori sui quadri

Messaggioda Foto Utenteelettro » 16 mar 2012, 21:34

I 63Ax4 ..sono la corrente massima totale che lo attraversa...
Si possono scegliere con la curva di corrente tipo C o D...a sezionamento sotto carico e non, con correnti di breve durata come la icc della serie del MT.

Basata sceglierlo in base alla tipologia di protezione a monte di esso..deve sopportare quello che sopporta il dispositivo a monte...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

3
voti

[12] Re: Sezionatori sui quadri

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 mar 2012, 9:30

Premetto che ho dato solo una veloce occhiata ai post precedenti , comunque per installare in modo corretto un sezionatore bisogna fare in modo che a monte ci sia un interruttore automatico opportunamente coordinato. In pratica i coordinamenti li assicura il costruttore utilizzando apparecchiature della stessa marca e taglia (risparmiandoci considerazioni su Icw e Icm del sezionatore e cirve di limitazione dell'interruttore). In genere per apparecchiature dello stesso costruttore il sezionatore risulta coordinato fino a correnti di cortocircuito corrispondenti al potere di interruzione dell'interruttore a monte.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[13] Re: Sezionatori sui quadri

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 mar 2012, 12:32

Grazie della risposta Massimo,
adesso provo di nuovo a rispondermi da solo:
- dal punto di vista del corto circuito prendo per buona la tua risposta cioè che risulta coordinato fino a correnti di cto cto corrispondenti al Pdi dell'interruttore a monte (in pratica assumo che non ci sia rischio di incendio se esso viene attraversato da una corrente di cto cto della durata del tempo di intervento dell'interruttore magnetotermico a monte);
- seguendo lo stesso ragionamento posso dire che non esista rischio di incendio neanche se lui viene attraversato da una sovracorrente della durata del tempo di intervento dell'interruttore magnetotermico a monte (in questo caso però il tempo di intervento è molto maggiore, es. 25s);

Stavo dando un occhiata al catalogo Bticino e vedo che i sezionatori sono di categoria AC22 cioè: "Commutazione di carichi misti ohmici e induttivi incluso moderato sovraccarico".
Non so bene quantificare questo moderato sovraccarico, ma sono quasi dell'idea che possa essere ragionevole installare i sezionatori in testa quadro.
Tornando al cto cto. Sempre su tale catalogo trovo una corrente ammissibile di breve durata di 750kA pre 1s, immagino che quindi per correnti di cto cto di 6kA non ci siano problemi in quanto l'interruttore a monte ha un tempo di intervento minore di 1s.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18