[11] Re: requisiti aperture locale termico con caldaia a norma

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 20 mar 2012, 19:04

Credo di avere esposto la mia interpretazione in merito.
Ribadisco: se la centrale termica è conforme al DPR 661/96 non è da considerarsi a rischio di esplosione. Credo sia però opportuno sottolineare che è la centrale termica che deve essere conforme al DPR. Non basta che gli apparecchi siano marcati CE. In pratica ciò vuol dire che l'installatore deve curarne la corretta installazione assicurando, ad esempio, la presenza, ove richiesto, delle condizioni necessarie di areazione e ventilazione.
Con ciò è altrettanto vero che nessuno vieta di fare la classificazione. Nella decisione interviene, a mio avviso, la discrezionalità e la professionalità del progettista, nel valutarne o meno l'opportunità anche sulla base delle condizioni dello specifico impianto.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[12] Re: requisiti aperture locale termico con caldaia a norma

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 mar 2012, 19:11

Con ciò è altrettanto vero che nessuno vieta di fare la classificazione. Nella decisione interviene, a mio avviso, la discrezionalità e la professionalità del progettista, nel valutarne o meno l'opportunità anche sulla base delle condizioni dello specifico impianto.


Sono d'accordo. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[13] Re: requisiti aperture locale termico con caldaia a norma

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 20 mar 2012, 19:22

Danielex ha scritto:
Sono d'accordo. :ok:

:ok:
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

Precedente

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti