Salve a tutti,devo collegare un condizionatore con alimentazione 380 V ma sono indeciso su come determinare il giusto interruttore in base al consumo.Leggendo la targhetta della macchina consuma 19,5 kW in freddo e 21,5 kW in caldo poi massimo ampere è 22.Come faccio a trovare il giusto interruttore?Il calcolo non è potenza diviso la tensione di alimentazione?Se è così bisognerebbe usare un interruttore sui 50 A.
Cosa bisogna tenere in considerazione per trovare il giusto valore?
Grazie per la collaborazione.
Saluti
Determinazione interruttore di protezione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
(Non tutti sanno che)Bisogna considerare innanzitutto che le protezioni servono a salvaguardare la linea non le apparecchiature .........hai considerato la sezione dei cavi
.... quante altre utenze sono collegate sulla stessa linea
ecc.ecc.
Ultima modifica di
sistema il 22 mar 2012, 19:14, modificato 1 volta in totale.
0
voti
I costruttori di condizionatori, esprimono i kW di potenza espressi come riferimento alla potenza termica come parametro calore e frigorie...
Includono le classi energetiche A/A++, etc etc...
Peccato che non parlano mai della potenza elettrica assorbita, comunque, a titolo informativo, la potenza assobita nella fase iniziale per portare al termine la temperatura impostata è sempre la maggiore.
Includono sempre la max corrente assorbita....bisogna cercarla tra io folder tecnici....da scaricare dal sito del produttore...
Auguri.....
Includono le classi energetiche A/A++, etc etc...
Peccato che non parlano mai della potenza elettrica assorbita, comunque, a titolo informativo, la potenza assobita nella fase iniziale per portare al termine la temperatura impostata è sempre la maggiore.
Includono sempre la max corrente assorbita....bisogna cercarla tra io folder tecnici....da scaricare dal sito del produttore...
Auguri.....
0
voti
console6 ha scritto:Più o meno 3 kW termici corrispondono a 1kW elettrico, dipende dal COP della macchina
Il COP cosa indica?Secondo il calcolo kW termico - kW elettrico sono in torno ai 18 A,quindi un interruttore da 20 o 25 A potrebbe andar bene?
Devo considerare anche il consumo del compressore,della pompa di circolazione e di tutti gli altri apparati elettrici presenti nelle macchina?
grazie.
0
voti
damirk78 ha scritto:Il COP è il Coefficiente di Prestazione (Coefficient of Performance) e rappresenta la potenza termica prodotta in uscita rispetto alla potenza richiesta in ingresso.
Se il COP è 3,5(dalla scheda tecnica della macchina) in che modo devo usarlo per trovare il giusto interruttore?
2
voti
Non è opportuno basarsi sul COP per il corretto dimensionamento della protezione dell'alimentazione di una PdC. Il COP non è da assumersi come valore assoluto. Dipende dalle condizioni di funzionamento, in principal modo dalle temperature di esercizio. Temperature che possono ovviamente variare, tant'è che generalmente il costruttore indica (magari nelle note) anche per quali temperature vale il COP riportato.
Il dimensionamento si fa sulla potenza elettrica massima assorbita indicata dal costruttore. Questo valore è sempre riportato, o in forma diretta oppure, come mi pare si dicesse nel post che ha aperto questa discussione in termini di corrente.
Tieni presente che all'installatore non è chiesto di proteggere la macchina (a questo pensa il costruttore) bensì l'impianto di alimentazione, la conduttura in particolare.
In pratica, sulla base dei dati riportati, in assenza di altre indicazioni riferite alla corrente di spunto, si può ipotizzare un interruttore con una corrente nominale di 25A, curva C, ed una sezione della conduttura congruente con tale valore. Ricordo che la sezione della conduttura va scelta in funzione, oltre che della corrente, anche delle condizioni di posa.
Il dimensionamento si fa sulla potenza elettrica massima assorbita indicata dal costruttore. Questo valore è sempre riportato, o in forma diretta oppure, come mi pare si dicesse nel post che ha aperto questa discussione in termini di corrente.
Tieni presente che all'installatore non è chiesto di proteggere la macchina (a questo pensa il costruttore) bensì l'impianto di alimentazione, la conduttura in particolare.
In pratica, sulla base dei dati riportati, in assenza di altre indicazioni riferite alla corrente di spunto, si può ipotizzare un interruttore con una corrente nominale di 25A, curva C, ed una sezione della conduttura congruente con tale valore. Ricordo che la sezione della conduttura va scelta in funzione, oltre che della corrente, anche delle condizioni di posa.
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)