Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Distributore di carburanti sotto elettrodotto AT

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Distributore di carburanti sotto elettrodotto AT

Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 25 mar 2012, 6:51

E' possibile costruire un distributore di carburanti sotto un elettrodotto AT (linea di terza classe, tensione nominale > 30000 V, D.I. 449/1988), in fascia asservita?
Avatar utente
Foto UtenteSempronio1960
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34

2
voti

[2] Re: Distributore di carburanti sotto elettrodotto AT

Messaggioda Foto Utentefpalone » 25 mar 2012, 11:38

Salve Foto UtenteSempronio1960,
Secondo il DM 31/08/1934, Art. 29."Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione), non devono passare linee elettriche ad alta tensione".
La circolare n°10 del ministero dell'interno del del 10/02/1969, §9.2 precisa che va rispettata la distanza di almeno 6 m rispetto alla proiezione al suolo dei conduttori rispetto a colonnine di rifornimento e pozzetti.
Il Dpr 340 del 24 ottobre 2003 aumenta a 15 m tale distanza per distributori di GPL, misurata rispetto a compressori, tubazioni, serbatoi, colonnine ecc..
Il Decreto Ministero dell'interno 24 novembre 1984, applicabile per distributori di metano, specifica a 50 m la distanza in pianta rispetto a linee in classe III. Specifica inoltre che i piazzali non possono essere attraversati da linee AT.
La circolare 7075 del ministero dell'interno del 27 aprile 2010 "direttive anticendio per elettrodotti" riprende le suddette norme e le ricapitola.
Quindi la risposta alla tua domanda:
Sempronio1960 ha scritto:E' possibile costruire un distributore di carburanti sotto un elettrodotto AT
è sicuramente no, stante il DM 31/08/1934.
Del resto se la costruzione ricade nella fascia di rispetto (o per farla breve nella distanza di prima approssimazione) dell'elettrodotto è praticamente impossibile costruire qualunque edificio nel quale sia prevista la presenza prolungata di persone, come un distributore.
Visto che, ad eccezione di distributori di GPL e metano, la distanza di prima approssimazione dell'elettrodotto è sempre maggiore delle distanze richieste per la sicurezza verso l'incendio / esplosione, il vincolo sui campi elettromagnetici è quello più stringente (circa 25 m per linee a 132 o 150 kV, circa 50 m per linee a 380 kV).
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Distributore di carburanti sotto elettrodotto AT

Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 25 mar 2012, 21:25

fpalone ha scritto:Salve Foto UtenteSempronio1960,
Secondo il DM 31/08/1934 [...] 380 kV).

Grazie fpalone per l'esauriente risposta. Sto affrontando da poco la materia. Aggiungo alcune considerazioni che potrebbero fornire spunti per repliche, con mio indubbio vantaggio :-) Circa la possibilità di costruire in fascia asservita, prescindendo dal DPCM 08/07/2003 (esposizione ai campi elettromagnetici), credo che in generale sia riconosciuta dall'art. 122 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1175: per esperienza in alcuni casi può essere diversamente o nel caso di elettrodotti delle Ferrovie dello Stato, art. 129 del 1175/1933, o perché la convenzione fra gestore e proprietario del fondo prevede una servitù perpetua e inamovibile.
Riguardo all'esposizione ai campi elettromagnetici, accertato che la costruzione ricada nella distanza di prima approssimazione, potrebbe ancora essere possibile se fossero verificati i 3 microT con il "calcolo preciso della fascia di rispetto". Una complicazione si ha per le linee a tensione nominale < 100 kV (la norma CEI 11-60 definisce la portata in corrente in servizio normale per tensioni > 100 kV).
Avatar utente
Foto UtenteSempronio1960
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti