Buonasera,
Vi chiedo gentilmente un' informazione su un impianto in un supermercato.
L' attività è esistente e adesso è in corso l' ampliamento.
Secondo quanto previsto dal DM 27 luglio 2010 qualora l' attività superi i 400mq vanno
applicate accorgimenti in materia di antincendio che riguardano anche gli impianti elettrici.
ecco la mia domanda:
I 400m2 vanno misurati considerando la superficie netta (senza muri perimetrali ed interni)?
Se si sono appena sotto i 400m2, se no supero i 400m2..
Grazie in anticipo per la collaborazione
Impianto Supermercato
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
400 mq lordi, comunque è il responsabile della pratica antincendio che deve valutare!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie Mike,
Come pensavo.. In questo caso però non c' è un responsabile della pratica antincendio o meglio non è stato nominato.. come posso comportarmi per la progettazione dell' ampliamento?
E soprattutto come posso tutelarmi?
Come pensavo.. In questo caso però non c' è un responsabile della pratica antincendio o meglio non è stato nominato.. come posso comportarmi per la progettazione dell' ampliamento?
E soprattutto come posso tutelarmi?
-

ANDREASCOLI
5 1 3 - New entry

- Messaggi: 82
- Iscritto il: 7 nov 2008, 18:36
1
voti
Il DM 27 luglio 2010, come in genere tutta la normativa antincendio parla di superficie lorda.
In materia, per le definizioni, si fa riferimento al DM 30 novembre 1983, che a proposito della questione in oggetto definisce la superficie lorda di compartimento come:
"Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento".
In pratica nella prevenzione incendi, si assume la superficie lorda, intesa come la superficie misurata escludendo i muri perimetrali esterni, comprendendo gli eventuali divisori interni.
In materia, per le definizioni, si fa riferimento al DM 30 novembre 1983, che a proposito della questione in oggetto definisce la superficie lorda di compartimento come:
"Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento".
In pratica nella prevenzione incendi, si assume la superficie lorda, intesa come la superficie misurata escludendo i muri perimetrali esterni, comprendendo gli eventuali divisori interni.
0
voti
Grazie Paolo,
Anche conteggiando solo i divisori interni sono sopra ai 400mq..
Ora la mia domanda è questa:
-Dato che non c' è un responsabile dell' antincendio;
- Dato che l' ampliamento è stato approvato dal comune senza che qualcuno chiedesse
un parere di conformità ai vigili del fuoco..
Come posso comportarmi con la progettazione dell' impianto elettrico?
Qualora il committente non voglia effettuare nessuna valutazione antincendio cosa posso fare?
Anche conteggiando solo i divisori interni sono sopra ai 400mq..
Ora la mia domanda è questa:
-Dato che non c' è un responsabile dell' antincendio;
- Dato che l' ampliamento è stato approvato dal comune senza che qualcuno chiedesse
un parere di conformità ai vigili del fuoco..
Come posso comportarmi con la progettazione dell' impianto elettrico?
Qualora il committente non voglia effettuare nessuna valutazione antincendio cosa posso fare?
-

ANDREASCOLI
5 1 3 - New entry

- Messaggi: 82
- Iscritto il: 7 nov 2008, 18:36
1
voti
purtroppo le strade possibili sono solo tre:
1 spiegare al committente che la pratica non é un opzione é obbligatoria e sperare che si convinca.
2 puoi andare avanti con la progettazione elettrica facendo le tue considerazioni ed assumendoti le tue responsabilità
3 rifiutare l' incarico e dormire sonni tranquilli!
1 spiegare al committente che la pratica non é un opzione é obbligatoria e sperare che si convinca.
2 puoi andare avanti con la progettazione elettrica facendo le tue considerazioni ed assumendoti le tue responsabilità
3 rifiutare l' incarico e dormire sonni tranquilli!
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Mi permetto un suggerimento.
Una cosa è il rispetto di aspetti strettamente elettrici ed una cosa è l'esame progetto.
Fare attenzione al fatto che il Comune potrebbe aver deciso di procedere tramite SCIA. in tal caso, il Comune potrebbe non aver richiesto l'esame progetto consegnato a VVF o la copia della cedola di consegna controfirmata da VVF. Questo perché il Comune farebbe Lui di fatto da raccoglitore di carte e documenti che poi rigira agli uffici competenti. Inoltre sul foglio del comune c'è da mettere una X se l'attività è soggetta o meno a esame progetto/VVF. Dove è stata messa la X? Da chi? Chi ha firmato la richiesta di ampliamento?
In particolare ricordo inoltre che fino a 600 mq, se non erro attività 69, si va in categoria A. Quindi saremmo sotto SCIA e non sotto esame progetto, valido invece per categorie B e C. Sarebbe così spiegato il motivo per cui non risulta esame progetto. Attenzione però perché in tal caso, anche se l'aspetto antincendio è più "semplice" in termini di tempi, in realtà il Professionista 818 si assume maggior responsabilità perché né il Comune né il comando Provinciale controfirmeranno le scelte progettuali.
Giulio Passarini
Una cosa è il rispetto di aspetti strettamente elettrici ed una cosa è l'esame progetto.
Fare attenzione al fatto che il Comune potrebbe aver deciso di procedere tramite SCIA. in tal caso, il Comune potrebbe non aver richiesto l'esame progetto consegnato a VVF o la copia della cedola di consegna controfirmata da VVF. Questo perché il Comune farebbe Lui di fatto da raccoglitore di carte e documenti che poi rigira agli uffici competenti. Inoltre sul foglio del comune c'è da mettere una X se l'attività è soggetta o meno a esame progetto/VVF. Dove è stata messa la X? Da chi? Chi ha firmato la richiesta di ampliamento?
In particolare ricordo inoltre che fino a 600 mq, se non erro attività 69, si va in categoria A. Quindi saremmo sotto SCIA e non sotto esame progetto, valido invece per categorie B e C. Sarebbe così spiegato il motivo per cui non risulta esame progetto. Attenzione però perché in tal caso, anche se l'aspetto antincendio è più "semplice" in termini di tempi, in realtà il Professionista 818 si assume maggior responsabilità perché né il Comune né il comando Provinciale controfirmeranno le scelte progettuali.
Giulio Passarini
-

giuliomega
693 4 10 - Expert EY

- Messaggi: 266
- Iscritto il: 28 giu 2010, 16:15
- Località: Follonica (GR)
0
voti
Via aggiorno:
L' ampliamento è stato effettuato mediante permesso di costruire..Quindi significa che il responsabile della pratica ha dichiarato che l' attività non è a rischio incendi..corretto?
Cosa ne pensate voi?
Grazie
L' ampliamento è stato effettuato mediante permesso di costruire..Quindi significa che il responsabile della pratica ha dichiarato che l' attività non è a rischio incendi..corretto?
Cosa ne pensate voi?
Grazie
-

ANDREASCOLI
5 1 3 - New entry

- Messaggi: 82
- Iscritto il: 7 nov 2008, 18:36
1
voti
ANDREASCOLI ha scritto:L' ampliamento è stato effettuato mediante permesso di costruire..Quindi significa che il responsabile della pratica ha dichiarato che l' attività non è a rischio incendi..corretto?
Non è detto...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Potrei rispondere carognescamente dicendo che se il Datore di Lavoro ha dichiarato che non sussiste la necessità di prevenzione incendi, il problema non è Tuo. O almeno, lo è nella misura in cui in qualità di tecnico competente non puoi non sapere.
Io, al limite, nella lettera di incarico ci scriverei "l'attività per la quale si richiede progetto di ampliamento impianto non è soggetta a prevenzione incendi, come dichiarato dalla Committenza nella richiesta di PdC n° xyz...".
Se invece non appartieni al "lato oscuro della Forza", allora cercherei di approfondire la questione, magari anche con qualcuno del Comune in forma anonima...
Giulio Passarini
Io, al limite, nella lettera di incarico ci scriverei "l'attività per la quale si richiede progetto di ampliamento impianto non è soggetta a prevenzione incendi, come dichiarato dalla Committenza nella richiesta di PdC n° xyz...".
Se invece non appartieni al "lato oscuro della Forza", allora cercherei di approfondire la questione, magari anche con qualcuno del Comune in forma anonima...
Giulio Passarini
-

giuliomega
693 4 10 - Expert EY

- Messaggi: 266
- Iscritto il: 28 giu 2010, 16:15
- Località: Follonica (GR)
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)